Sida 2 av 4
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 12:12:56
av blueint
Kan det vara så att den induktiva energin matar tillbaks på ett sätt som skapar obalans relativt skyddsjord?
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 12:24:03
av johano
Jag funderade oxå på varför den löser just när man slår av och inte på när det är samma brytare som används...
Hade det varit (mekaniskt) fel på brytaren borde det väl lösa vid både på som avslag?!
/johan
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 12:36:09
av JayNil
Ja, jag blev lite förvånad över beteendet. Jag körde den ganska länge första gången och testade att långsamt höja och sänka hastigheten. När jag stängde av sen blev det väldigt julmysigt i halva huset. Testade även andra uttag och kortare/längre körintervaller, men felet reproducerades i exakt samma skede varje gång - exakt när man klickade över från lägsta fart till "av".
Om det är den "induktiva energin" (jag har ingen aning om vad det är) är det något som går att fixa eller handlar det troligen om trasiga (dyra) komponenter?
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 12:44:42
av Icecap
Jag skulle tro att det kan vara ett fel placerat överspänningsskydd som ställer till det. Men utan att kolla på grejen i öppen tillstånd är inget säkert.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 12:48:28
av hcb
Icecap: hur tänker du? Placerat mellan fas/nolla och jord?
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 12:56:32
av SeniorLemuren
Kanske har något med störningsskydden att göra. Vad händer om du bara drar ut stickproppen utan att slå av maskinen?
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 13:00:36
av JayNil
Jag ska testa det när jag kommer hem ikväll. Jag provade aldrig. Frun tröttnade på mörkret efter tredje gången.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 13:03:24
av Icecap
hcb: motorn har ju en viss mängd energi i sig och när den stängs av kan de kanske skickas ut som en "spik" via ett överspänningsskydd, alltså samma anledning till att man monterar "snubber" över reläspoler. Men utan att kolla mer kan jag inte garantera någonting men jag misstänker starkt att ett överspänningsskydd är placerat på fel sida om brytaren, kanske i ett försök på att spara ett ynka snubber-netverk på rätt sida.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 13:10:19
av gkar
Mina 5 öre är att det blir en induktiv flyback när man stänger av den. Antingen så kopplar den kapacitivt mot jordat hölje eller andra delar eller så sitter det Y-kondensatorer mot jord.
Dessa brukar man ha for att undertrycka störningar.
Det är inget ovanligt EMC problem.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 13:14:10
av blueint
Prova ryck-sladden-tricket och se vad som händer.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 13:19:03
av hcb
Icecap & gkar: Tackar för upplysningarna. Är det på det viset är den inte akut farlig, men det är förstås inte bra.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 13:31:04
av FormerMazda
Eftersom JFB löser så funkar ju det skyddet.
Finns det inte två-poliga sladdströmställare?
Jag tror alla gånger att det kommer funka att rycka sladden, och av samma anledning kan ju en sladdströmställare fungera.
Nej, självklart ska inte jord brytas med sladdströmställaren. Ifall nån tänkte så.

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 14:39:11
av JayNil
Jag ska öppna upp maskinen och ta lite bilder ikväll, så kanske den samlade expertisen kan ta en titt.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 15:17:42
av Nerre
Att jordfelsbrytaren löser när den slås av men inte när den slås på eller körs tycker ju jag tyder på att den inte är direkt farlig.
Nån form av "störning" är det antagligen, som flera har resonerat kring.
Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet
Postat: 4 december 2012, 18:26:33
av JayNil
blueint skrev:Prova ryck-sladden-tricket och se vad som händer.
Kom precis hem och gjorde snabbt ryck-testet. Inget mörker. Jordfelsbrytaren löste alltså inte ut. Satte igång maskinen, vred lite på hastigheten. Ryckte sladden. Stängde av. Inget sprakande eller konstigt med maskinen.
Säger det något?
Jag kommer att skruva isär och ta lite bilder ikväll när barnen har somnat.