Re: Hjälp - reda ut vilka trådar ska kopplas i gammal eldosa
Postat: 8 mars 2012, 16:23:32
För att det är roligt att se hur saker är löst på olika ställen, jag tror inte det behövs att en användare till säger att det är ett jobb för en behörig elektriker. Jag tror det budskapet har gått in...SeniorLemuren skrev:Varför då? Det där klarar en elektriker på plats utan foton.AndLi skrev:Hydroforpumpen startar alltså som den ska när ni har tappat vatten i en kran, eller hur triggar ni igång en pumpstart? Men stannar av sig själv med hjälp av strömbrytaren närmast hydroforen? (Tror samma som MathiasP att det är ett motorskydd)
Eller använder ni strömbrytare 1 för att starta pumpen och strömbrytare 2 (den närmast hudroforen) är en tryckgivare som styr pumpen. Och sen har någon när de har rivit ur pannan stängt av någon huvudkran efter pumpen? Så pumpen går en stund och bygger upp ett tryck mot en tank, stannar sen och trycket sjunker pga nån läckande backventil?
Vi vill ha mer foton