Sida 2 av 3
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 17 juli 2011, 23:13:40
av Kjelle
Releco relä med blå knapp ?
Då kan spolen vara avsedd för DC inte 230 VAC.
Står det inte 24 VDC på själva reläspolen ?
AC relän har röd knapp.
Jag har kört små AC motorer med dessa relän och tyvärr bränns kontakterna ihop direkt, tror du skall leta efter en liten kontaktor istället
Kjelle
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 17 juli 2011, 23:19:03
av prototypen
Kontaktor för en 17W motor????
Protte
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 17 juli 2011, 23:27:59
av Kjelle
Ja du Protte, försökte köra en motor till en branddörr med ett sådant 11 pol. relä.
Motorn var på ca 100 W, reläkontakterna brändes ihop direkt, dom reläerna är INTE avsedda
för direktkörning av AC motorer.
Kjelle
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 17 juli 2011, 23:32:21
av Hawk
Hum...
Det står faktiskt 24 VDC=440 ohm, vid närmare granskning....,på spolen
Jag hittade i samma påse en liten trafo
Återstår hur jag skall koppla ihop det hela?

Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 17 juli 2011, 23:49:01
av Hawk
Kjelle skrev:Releco relä med blå knapp ?
Då kan spolen vara avsedd för DC inte 230 VAC.
Står det inte 24 VDC på själva reläspolen ?
AC relän har röd knapp.
Jag har kört små AC motorer med dessa relän och tyvärr bränns kontakterna ihop direkt, tror du skall leta efter en liten kontaktor istället
Kjelle
OK
Men borde inte detta relä klara av en moror på 17 W ?
Måste väl vara bättre än att låta enbart reed-kontakten styra motorn !!
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 00:05:10
av sodjan
Bara för att lägga till ytterligare en lösning , så tycker jag
att ett halvledarrelä skulle vara perfekt. Inget slitage,
inget problem med brända kontakter o.s.v. T.ex :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=32159
Och ja visst, jag säljer de där...

Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 00:18:32
av Hawk
Det verkar som jag får köra med timer i år också, den slår på pumpen fyra gånger per dygn, bara det att det är med 15 min/intervall, en mekanisk timer...., detta gör att pumpen får gå torr ( eller snarare surpla och brôta ) i ca 90 procent av tiden
Tråkigt att jag inte kan få användning för den "dyra" nivåregulatorn.
Kan inte fatta varför inte mitt relä plus trafo skulle klara att driva den lilla pumpen på 230 VAC 17 W !!
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 01:00:52
av Kjelle
Sodjan's erbjudande om en "elefantfot" för 100 kr är ju perfekt.
Bara köra in DC direkt.
Kjelle
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 01:32:29
av Hawk
"elefantfot" för 100 kr är ju perfekt.
Hum. men det är ju ett 24 VDC relä !
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 10:47:20
av Kjelle
På Sodjans bild, anslutning 1 och 2 är för 230 VAC, anslutning 3 och 4 är för styrning med VDC 3 - 32 V.
Med andra ord du kan ta en väggvårta och styra denna modul genom din nivåregulator.
Orkar inte göra någon ritning men hoppas du förstår ändå.
Kjelle
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 10:53:04
av Icecap
Nivåsensorn har ett tungelement och det är bra till mycket men inte till att bryta induktiva laster eller dra mycket ström igenom.
Så om nivåsensorn har något pris som känns är ett mellanrelä det enda rätta för tillförlitlig drift. Och då är ett "vanligt" relä inte heller alldeles o-induktivt ju, alltså är ett SSR det bästa. Kostar lite mer men fungerar utmärkt.
Om man sedan använder ett 24V styrd eller 230Vac-styrd är av ren akademisk betydelse, man kan ganska enkelt koppla 230Vac via en kondensator och lite krafs till att göra styrströmmen till ett 24V-styrd SSR men en ren plug-and-play lösning är att ha färdiga moduler som kan köpas och där det finns likvärda lite varstans.
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 14:11:43
av Mindmapper
sodjan skrev:Bara för att lägga till ytterligare en lösning , så tycker jag
att ett halvledarrelä skulle vara perfekt. Inget slitage,
inget problem med brända kontakter o.s.v. T.ex :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=32159
Och ja visst, jag säljer de där...

Helt klart är ett halvledarrelä en bra lösning i detta fall.
Hur liten minsta belastning har dom?
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 15:13:27
av sodjan
Se :
http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/c_s.pdf
Verkar vara 0.15 A ("Minimum Load Current [Arms]").
Eller ca 35-40 W om jag räknar rätt.
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 16:13:18
av Icecap
och med t.ex. 37-403-07 är minimum last 0,00W...
Re: Att ha eller inte ha relä ?
Postat: 18 juli 2011, 16:24:14
av sodjan
Ja, det är ju en lite annorlunda teknik med en MOS trissa istället
för en Triac. Ingen nollgenomgångsstyrning heller (d.v.s risk för mer
störningar) men det kanske inte spelar någon roll i detta fall.