Re: Hjälp med ellära trefas växelström
Postat: 3 oktober 2010, 15:38:41
När det gäller en spis så vet jag inte om man kan säga att den är D-kopplad egentligen. Plattorna är väl kopplade mellan två faser, men eftersom det går att köra bara en platta i taget så är det ju inte D-kopplat förrän minst tre plattor är inkopplade.
Kopplar du en platta mellan två faser får den 400 V. Och är den på 4 kW så drar den 10 A. Så det funkar med 10 A säkring.
Ska du köra en 1-fas platta på 4 kW så måste den kunna dra minst 17 A.
Kopplar du en platta mellan två faser får den 400 V. Och är den på 4 kW så drar den 10 A. Så det funkar med 10 A säkring.
Ska du köra en 1-fas platta på 4 kW så måste den kunna dra minst 17 A.