Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 13:57:36
av gixxer59
GFEF
Ok vet av erfarenhet att den löser ut ...
I en felfri elanläggning utan läckströmmar till jord är summaströmmen i fasledare och neutralledare lika med noll
men ser bl i hagers kopplings exempel se
http://download.hager.com/Hager.se/file ... rytare.pdf
1:Kopplingsschema femledarsystem 2:Kopplingsschema uppdelad central 3:Delad central med två jordfelsbrytare
Att neutralen är dragen ner till flerfas belastningen......
Men man verkar även kunna koppla den rent Trefas utan nolla där man byglar neutralen mellan L2 o N för att vid test
få 230 o på så sätt "motionera" samt testa JFB..
Verkar vara ett fall " Damned if you do damned if you don't"

Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 18:29:05
av danei
Vad menar du? Skulle det vara något fel där menar du?
Jag tycker snarare att det verkar som att du inte vet vad du pratar om.
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 20:59:18
av beemwepaouer
Hej, har två följdfrågor och lite kommentarer:
blueint skrev:Kontrollera att "jord" på kompressorn verkligen är jord!
Hej blueprint, vad menar du, vad ska jag kontrollera? Menar du om jordledaren i sladden via stickkontakten verkligen ansluter till kontaktens jordledning? Eller menar du att jag kanske har någon extra jordpunkt på kompressorn? Tror inte jag har jordpunkt på kompressorn eller tank, då de sitter gummifötter mellan kompressorkonsol och tank, så den får nog aldrig ström i sig. Möjligen skulle det kunna komma ström i kompressorn från en trasig fas i motorn, tryckströmprytare och motoskyddet då dessa har kontakt med kompressorkonsolen, men de är ju ocksp jordade med jordledare? Räcker inte det (i kombination med jordfelsbrytare)?
GFEF skrev:gixxer59
>Så frågan är SKYDDAR JFB Vid en trefasbelastning....!!
Ja
En jordfelsbrytare har inget med 1-fas, 2-fas eller 3-fas laster att göra.
En ren 3-fas last har endast 3 fasledare anslutet.
Reagerar endast på summa ström i ledare som får bära ström.
.
GFEF, kan jag kontrollera att min kompressorinstallation bryts av jfb vid fel på något sätt?
GFEF skrev:
Men finns det 1-fas last krävs det neutral ledare
Som kontroll lampor spolar i kontaktorer m.m.
GFEF, jag har en liten kontrollampa på motorskyddet som just nu inte funkar, den borde väl matas via enfas, är det farligt att denna inte funkar
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 21:18:14
av säter
Hur ser arrangemanget ut nu, före ombyggnad?
Startar man direkt, trots fullt mottryck i tanken.
Eller finns någon avlastningsventil för start?
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 22:29:02
av beemwepaouer
Kompressorn går hela tiden tills man slår av den men går så att säga på tomgång (trycklöst) om man inte förbrukar någon luft. Jag har inte provat att starta den trycksatt men jag misstänkter att automatiken för att gå över i trycklöst läge också gör cylindrarna trycklösa när man stannar kompressorn. Jag provkörde den bara vid köpet och vill som sagt vara HEELT hundra på att elkopplingen är korrekt när jag kopplar in den hemma. Nu vet jag ju att elkopplingen är OK, fast jag har gamla sortens kontakt (platt hanske) i garaget, så jag måste byta till en sådan stickkontakt först och det har jag inte gjort ännu.
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 22:31:31
av grym
gör helltre tvärt om , byt bort dom platta handskarna, NU

Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 23:04:48
av PTC
Skulle tänka mig att som föregående skribent sa att BYT de platta uttagen och hanskarna, jag hade en kompis som inte gjorde så. och han kopplade lite galet, sen gick det som det kan gå....väldigt illa.
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 27 november 2009, 23:17:19
av mrfrenzy
Det där nästan en person per år pga dom där platta handskarna och dom har numera försäljningsförbud.
Jordfelsbrytaren skyddar alla laster som är kopplade till den, oavsett om dom har 1,2 eller tre faser, med eller utan nolla och med eller utan skyddsjord.
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 28 november 2009, 07:19:09
av prototypen
[quote="beemwepaouerGFEF, jag har en liten kontrollampa på motorskyddet som just nu inte funkar, den borde väl matas via enfas, är det farligt att denna inte funkar[/quote]
Varför skulle lampan vara enfaskopplad?
Det finns (glim)lampor för 400 volt.
Protte
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 28 november 2009, 10:51:58
av beemwepaouer
Ok, glimlampa för 400 V, nu har jag lärt mig det också
Kan man köra utan lampan eller blir det farligt?
Jag förstår vad ni säger angående platta handsken, hade tänkt mig att VERKLIGEN kolla att rätt ledare från vägghanske går in i rätt på kompressorhansdsken genom att skruva isär vägghandsken och kolla, men då kan jag kanske lika gärna byta med en gång. Hoppas bara att ledarna har tillräcklig längd så jag slipper dra fram nya...
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 28 november 2009, 11:03:04
av GFEF
>Som kontroll lampor spolar i kontaktorer m.m.
Är fel tänkt av mig 230[V] är vanlig som manöver späning.
MEN det finns kontroll lampor och spolar i kontaktorer för högre späning.
För övrigt är min enda kommentar "TA HJÄLP AV FACKMAN"
Är för stora strömar och späningar för experement på egen hand.
Med fackman någon som är van med industriel elkoppling.
Ej ackords kabeldragare !!!
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 28 november 2009, 11:53:25
av danei
Varför skulle det vara farligt med lampan, eller utan?
Jag skulle också rekommendera att byta till den ny handsken. Ska man hårddra det så är det nog olagligt att nymontera den gamla på kompressorn. Men det är jag inte helt säker på.
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 28 november 2009, 11:58:21
av prototypen
De som finns får användas om de är i gott skick.
Protte
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 28 november 2009, 12:01:21
av danei
Ja men den finns ju inte än.
Re: Koppla el till kompressor
Postat: 28 november 2009, 14:00:58
av beemwepaouer
De e lungt, jag lovar att byta till ny handske både i vägg och på kompressor!
Jag vet inte om jag är naiv men jag känner själv att det bara är tre tveksamheter kvar:
Jag lovar och svär att kolla att alla ledare är rätt dragna till centralen då jag kopplar in ny väggkontakt! (Hade en proffesionell industrifackman gjort det om jag inte bett honom särskilt om det??)
1) Är det farligt att använda motorskyddet utan fungerande lampa?
2) Behöver mer än motor, motorskydd och tryckgivare jordas?
3) Kan jag på något säkert sätt testa att jordfelsbrytaren/motorskyddet löser ut om något fel uppstår i någon av faserna på motorn?
Om inte problemet med lampan löses ut kan jag tänka mig att köpa en tryckgivare med inbyggt motorskydd, men det kanske inte blir säkrare bara för att allt är ihopbyggt, lampan kan ju gå sönder även på den nya!