Sida 2 av 2
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 20 augusti 2009, 20:27:46
				av mrfrenzy
				Det går som sagt att bygga mycket billigare:
Montera 
2149010 i en låda tillsammans med din lampa. Montera ett uttag på lådan dit du ansluter din labbutrustning.
Matningen till lådan ansluter du i ett uttag där det sitter en 
1926972.
Kostnad < 200kr
 
			 
			
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 20 augusti 2009, 20:29:17
				av blueint
				Vid närmare tanke kan JFBs strömtransformator + MCU bli en elmätare..  
Iofs så kanske den trafon har dålig frekvensrespons som kan vara bra för laster som inte är sinusformade?
 
			 
			
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 20 augusti 2009, 20:39:33
				av einar
				Köp en billig byggcentral så får du allt färdigbyggt med JFB, säkringar och till och med trefas  

 
			 
			
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 15 september 2009, 02:37:03
				av MiaM
				mrfrenzy skrev:En 
Personskyddsautomat 6A ger alla funktioner som eftersträvas. Bryter båda polerna vid kortslutning, samt vid jordfel över 10mA. Behövs bara en låda och lämpligt uttag.
 
Men mäter en personskyddsautomat verkligen strömmen på både fas och nolla (med avseende på säkringsfunktionen)? (Jordfelsbrytarfunktionen mäter givetvis på båda polerna...). D.v.s. finns det "svensk" respektive "norsk" personskyddsautomat (för elsystem med respektive utan nolla)?
 
			 
			
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 15 september 2009, 07:50:21
				av Nerre
				Det står ju på sidan att det är en 1-polig automatsäkring. Men det finns antagligen även 2-poliga.
			 
			
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 15 september 2009, 08:32:45
				av anders_bzn
				mrfrenzy skrev:En 
Personskyddsautomat 6A ger alla funktioner som eftersträvas. Bryter båda polerna vid kortslutning, samt vid jordfel över 10mA. Behövs bara en låda och lämpligt uttag.
 
Då förstår även jag vitsen med personskyddsautomat, jag var inne på att ha en sådan i verkstan jag håller på att bygga men elkonstruktören (fars-gubben) förordade en vanlig säkring och separat JFB. Ska meddela honnom fördelen med personskyddsautomat. 
Så då får det bli en sådan då. Tyvärr så får jag en 2-polig JFB över som jag redan hunnit skaffa...
 
			 
			
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 15 september 2009, 10:03:03
				av mrfrenzy
				MiaM: strömmen är ju exakt samma på båda polerna så det räcker att den mäter en i säkringsfunktionen.
OM strömmen skulle skilja mellan polerna så löser ju jordfelsbrytaren.
Kolla databladet hos hager.se för att se exakt hur den funkar.
			 
			
					
				Re: 230v ac brytare special
				Postat: 18 september 2009, 18:58:56
				av MiaM
				Just ja, tänkte inte på det!  
Man kan väl dock räkna med att det bara är okej att stickproppansluta en sån personskyddsautomat om den används som "bonusskydd" och inte ingår i det skydd som elsäkerhetsreglerna ställer krav på?