Re: Köra trafo baklänges.
Postat: 8 juli 2009, 23:19:54
av blueint
Hur pass ovanligt var 500V systemspänningen jämfört med 690V ..?
Var det bara Sverige som körde 500V pga lagstiftning. Eller är 690V ett relativt nytt påfund?
Re: Köra trafo baklänges.
Postat: 9 juli 2009, 13:03:44
av rikkitikkitavi
min arbetsgivare har fabriker i både Frankrike och Italien där man kör med 500V, flytande nolla (processindustri)
de är dock byggda innan 80-talet. Eller snarare, ursprungsfabrikerna är det.
Re: Köra trafo baklänges.
Postat: 9 juli 2010, 14:45:49
av martin86
Har ett problem i jobbet kan man säga. Har tänkt att mata en 500/400v trafo baklänges. Alltså plocka ut 500 v ut från 400 in. När jag efter det mäter mellan fas o fas på utsidan har jag 500v. Så länge inga problem. Men när jag mäter fas till jord på utgångssidan får jag bara 110v. Där borde det ju vara 300. Går det mata en trafo baklänges eller gör lindningarna att det blir konstigt mellan jord och fas på utsidan?? Tacksam om nån kunde svara snabbt. Tack på förhand
Re: Köra trafo baklänges.
Postat: 9 juli 2010, 15:32:49
av Nerre
Är det en sparkopplad trafo? Annars är ju lindningarna separarerade från varandra och det du mäter är en läckström via strökapacitanser i trafon.
Re: Köra trafo baklänges.
Postat: 9 juli 2010, 21:58:00
av HUGGBÄVERN
Kolla en del rörprojekt i Elektor, där får man ibland anodspänning genom att köra två trafar hopkopplade med sekundärsidorna ihop, typ 230V/6V:6V/230V. Det verkar vara en god idé att första trafon är biffigare än den andra.