Re: tryckströmställare?

Postat: 10 maj 2009, 16:10:04
av mrfrenzy
Förutsatt att det är rätt kopplat inuti startern så är det helt rätt, bara det att ditt uttag eller handsken var felkopplat.

Vänder man på en motor utan att koppla om inuti startern så får man ett onödigt ryck varje gång man växlar över från Y till D av den anledning som beskrivs ovan.

Re: tryckströmställare?

Postat: 9 januari 2010, 20:46:31
av zorro_ac
kollade i min gamla tråd här..

eftersom den är helt rycklös vid omkoppling från Y till D så antar jag att det är rätt kopplat i startern?

till saken, hur får ni fram att det är en 10kw motor jag har?

V= 380
A= 14,5

Detta ger ju 5,5kw eller räknar man på ett annat sätt här?

Re: tryckströmställare?

Postat: 9 januari 2010, 21:48:24
av konig7070
P=U*I*√3*cos fi