Sida 2 av 2

Postat: 3 juli 2008, 23:15:45
av AndLi
Det är väll EKK som man får lägga helt löst i vägg, den är dock dubbelisolerad.

Postat: 3 juli 2008, 23:46:28
av Soolo
Soap skrev:DjAlbert:
Är det inte så att med dagens regler så får man förlägga FK löst inne i vägg, rör ej nödvändigt. förvisso är det helt korkat, men det hör ju inte hit ;)
Inte FK (Ledare) men EKK (kabel)

Postat: 3 juli 2008, 23:50:32
av tompa74
Jasså får man det nu? Shit man hänger inte med. Sist ja kolla så var det
Eklk. Man kanske borde läsa på de senaste föreskrifterna nångång. :?


/ Tompa

Postat: 3 juli 2008, 23:57:03
av Soolo
http://www2.elsakerhetsverket.se/proffs ... kap_52.asp

Fråga (00-133)
Är det tillåtet att använda kabel med entrådiga ledare (EKK med mera) vid förläggning direkt i vägg?

Svar
Ja, om tillverkaren anger att kabeln är lämpad för denna installationsmetod.

NOT: Flexibla ledningssystem som dras in löst förlagda och dolda i regelväggar, förutsätts glida undan när man spikar eller borrar i väggen.

Postat: 4 juli 2008, 00:45:26
av mrfrenzy
Om man lägger EKK löst i vägg, så ska den fästas med dragavlastning i varje dosa, och spikskyddas vid varje regel och annan punkt där den kan tänkas spika/skruvas i. Det finns inte en chans att det blir billigare än att dra rör.

Och även om det rent elektriskt funkar att ha FK och vanlig CAT5 i samma rör, är det som antytts olagligt. "Alla kablar i ett rör ska vara isolerade för den högsta förekommande spänningen"

Postat: 4 juli 2008, 09:23:56
av laban12
"Alla kablar i ett rör ska vara isolerade för den högsta förekommande spänningen"
¨

Så... finns det TP kabel som är isolerad nog för 230v?
Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att man kör sitt nätverk i nätverkskabel... Vilken TP som helst går ju bra så länge det inte är för höga hastigheter och för långa sträckor.

Postat: 4 juli 2008, 10:43:32
av DjAlbert
Ja Det finns nätverkskabel som är godkänd för 300V.
Dock så hittar jag ingen hos varken Elektroskandia eller Ahlsell, så jag börjar fundera på vart den har tagit vägen?!

Postat: 4 juli 2008, 11:22:27
av mrfrenzy
Farnell har, och den var inte alls så dyr som jag trodde, mindre än 4kr/m

http://se.farnell.com/1386524/cable/pro ... 5a-8771000

Den är dock godkänd för 300V av UL, osäker på om det accepteras i Sverige?