4-20 mA är industristandard för att man skall kunna överföra signal och försörja mätkretsen med endast två kablar, det är dyrt med kabel !

dessutom är det en relativt störningsokänslig också tack vare strömdriften.


om du skall mäta med en A/D, varför inte köra linearisering mha mikrokontrollern? en look-up tabel o så är det fixat, alternativt en
algoritm. googla lite efter linearization , rtd så hittar du massor.

annars:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/3450

kanske finns lite matnyttigt

nuförtiden är det inte så vanligt med analoga kopplingar för linearisering eftersom mätomvandlarna är ofta mikrokontrollerbaserade och klarar både pt-100, termoelement mm , allt i samma lilla kapsel. därav min fråga om hart-modem i en annan tråd. man kan köpa omvandlare för 4-500 spänn ex moms o den gör allt. iofs är det 4-20 ma då men det går lätt att mha OP-förstärkare att omvandla till 0-5V tex.

/rickard

Postat: 23 mars 2007, 22:31:10
av Stinrew
Ja, annars får du köpa en:

Flerfunktionsomvandlare för PT-100 ifrånOEM(sök på 750803)
Bild
och slakta, och se om det sitter något annat än en uC i den.

Postat: 24 mars 2007, 08:13:47
av grym
hittade inget bland utrangerat material, tyvärr , gillar annars pt100 som givare, dom brukar vara långtidsstabila och man kan välja mätområde rent fysiskt, från ganska liten punkt till en mätsträcka på en meter, och man kan koppla ihop 4 för medelvärde rakt av :)