Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 25 september 2025, 21:27:44
av sonite
Detta tänker jag byta ut, men behöver lite hjälp att identifiera komponenterna eller vad jag kan ersätta dem med. Det har ju gått lite varmt.
Är C1 (grön) = 10uF 400V?
de blåa 100nF 63V
Den svarta elektrolyten är iaf 100uF 50V
En spänningsregulator 78L15 men vad står 523K för?
Två Triac W6H 5310 h14 ?
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 25 september 2025, 21:36:06
av TomasL
Varför skrotar du den inte och ersätter med med nytt?
523k, tja det kan stå för vad som helst, var läser du av det?
Vad får dig att tro att saker gått varmt, på fotona finns det ju inga sådana indikationer.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 25 september 2025, 21:39:21
av TomasL
Dessutom, vad får dig att tro att den är trasig?
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 25 september 2025, 22:24:49
av Mindmapper
MiaM skrev: ↑25 september 2025, 15:08:00
Aha!
Jag har bara stött på sånt som don som öppnar/stänger (nästan helt?) ventilation i badrum, kopplat parallellt med belysningen i badrummet. Detta i ett hus med frånluftfläkt (ingen mekanisk tilluft och ingen värmeväxlare). Å ena sidan var det bra att värmen höll den öppen ett tag efter att någon släckt efter att de duschat, men å andra sidan så var det inte jättebra att det tog en stund för den att öppna pga samma värmetröghet.
Jag trodde att ställdon för radiatorventiler hade nån slags liten servomotor. Är det vaxmojäng även i typ de tredjepargrejerna som t.ex. Clas Ohlson säljer för folk att montera på eget bevåg (uppenbart underförstått avsett för folk som bor i flerfamiljshus och som därför inte kan göra mycket annat åt temperaturregleringen)? En fördel med vaxmojäng är väl att ifall styrningen lägger av så blir det max istället för min värme, typ bra för fryskydd...
Det är vax både i de radiatorventiler som styrs av radiatorns värme och de som styrs elektriskt från ett styrsystem. Åtminstone de jag stöt på. Skillnaden är värmeslingan som de elektriskt styrda har. När vaxet värms upp ökar dess volym och ventilen stänger, som du redan beskrivit. Förmodligen fungerar de som Clas Ohlson säljer på samma sätt.
Vad jag förstår bygger även de moderna radiostyrda termostaterna som används i smarta hus på vaxprincipen. Det behövs tydligen inte så mycket energi för att värma upp vaxet eftersom batterierna i ställdonet räcker rätt länge.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 25 september 2025, 22:30:25
av TomasL
Alla termostatventiler och elektriska sådana använder vax-kroppar, utan undantag, däremot finns de i olika varianter, normalt öppen och normalt stängd ventil.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 26 september 2025, 00:06:21
av sonite
TomasL skrev: ↑25 september 2025, 21:36:06
Varför skrotar du den inte och ersätter med med nytt?
523k, tja det kan stå för vad som helst, var läser du av det?
Vad får dig att tro att saker gått varmt, på fotona finns det ju inga sådana indikationer.
På spänningsregulatorn
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 26 september 2025, 00:07:10
av sonite
TomasL skrev: ↑25 september 2025, 21:39:21
Dessutom, vad får dig att tro att den är trasig?
Jag upplever att den inte gör som den ska. ex, försöker jag kyla termostaten med is så öppnar den inte ventilen för varmvatten.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 26 september 2025, 00:08:12
av sonite
TomasL skrev: ↑25 september 2025, 21:36:06
Varför skrotar du den inte och ersätter med med nytt?
523k, tja det kan stå för vad som helst, var läser du av det?
Vad får dig att tro att saker gått varmt, på fotona finns det ju inga sådana indikationer.
Det står så på spääningsregulatorn. Bilden är inte den bästa, men synar du den gröna sockerbiten så kommer du se att det kommit ut "magisk rök" förmodligen från elektrolytkondensatorn.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 26 september 2025, 10:24:03
av MiaM
Mindmapper skrev: ↑24 september 2025, 18:51:49De undviker en massa felmeddelanden i och med att de inte anger en graderad skala. Mäter de med givare 1 eller med en annan givare placerad på ett annat ställe kan de aldrig vara säker på att temperaturen i rummet motsvarar det som står på den graderade skalan. Den måste i så fall justeras in på plats med instrument.
Det är nog en bra poäng.
Relevant sidospår:
Tycker att både att recensioner av hotell och arbetsmiljöverket/facket borde ta tag i att skärpa till hur fastighetsägare gör, och kräva att ställbara termostater i utrymmen som används av mer än en person faktiskt har kalibrerad skala. Som sidospår så måste väl detta löna sig i längden för hotellägare eftersom de då lär slippa att gäster reglerar upp/ned första natten/dagen för att hitta rätt läge.
Mindmapper skrev: ↑25 september 2025, 22:24:49Det är vax både i de radiatorventiler som styrs av radiatorns värme och de som styrs elektriskt från ett styrsystem. Åtminstone de jag stöt på. Skillnaden är värmeslingan som de elektriskt styrda har. När vaxet värms upp ökar dess volym och ventilen stänger, som du redan beskrivit. Förmodligen fungerar de som Clas Ohlson säljer på samma sätt.
Vad jag förstår bygger även de moderna radiostyrda termostaterna som används i smarta hus på vaxprincipen. Det behövs tydligen inte så mycket energi för att värma upp vaxet eftersom batterierna i ställdonet räcker rätt länge.
Intressant. Det betyder ju i princip att man skulle kunna bygga om vanliga radiatortermostater genom att sätta en separat värmekälla som värmer dem, elektriskt styrd av annan termostat, som hjälper till att strypa värmen. D.v.s. ställ termostaten på lite för varmt, och använd extramojäng för att få mer exakt reglering?
Hur styrs vaxet på de som har separat reglage/givare? Har sett termostater med en separat väggmonterad grej som både har givare och en stor ratt för börvärde, och sen vad jag tror är sånt kapilärrör (tror jag det kallas?) som man t.ex. annars hittar på kylskåpstermostater. Eller är det på dessa kanske så att kapilärröret trycker direkt på ventilmojängen utan att använda vax?
Undrar om de batteridrivna använder nån slags "servo" som påverkar hur mycket värme som når vaxet, och använder värmen från vattenburna värmen istället för värme från batteriet? Batterier ger ju inte mycket värme.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 26 september 2025, 10:42:48
av TomasL
De som har separat givare med kapillärrör är gasfyllda.
Värmeeffekten är rätt liten, någon watt, Danfoss TWA-motorerna ligger på 2W
Man behöver nog byta batterier rätt ofta på de batteridrivna, normalt är dessa motorer 24V AC/(DC)
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 26 september 2025, 11:31:45
av AndLi
MiaM skrev: ↑26 september 2025, 10:24:03
. kräva att ställbara termostater i utrymmen som används av mer än en person faktiskt har kalibrerad skala.
Säg att du aldrig mätt temperatur i ett rum utan att säga att du aldrig mätt temperatur i ett rum.....
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 27 september 2025, 11:36:30
av MiaM
Såklart greppar jag att temperaturen varierar på olika ställen i rum osv, men för t.ex. ett hotellrum så är det uppenbart att man bör sätta givare så att temperaturen hålls så exakt som möjligt vid huvudänden på sängen, och för t.ex. kontor omkring där folk sitter.
Och också: Ifall temperaturen varierar mycket och givaren sitter på en plats som inte är särskilt representativ så har man ett uselt system.
Lämplig placering verkar vara t.ex. på ytterkanten av väggmonterade bokhyllor och liknande. Men bara allmänt på en icke-yttervägg nära skrivbord/säng verkar fungera utmärkt.
OBS: Detta är en del i att jag anser att hela branschen som sysslar med sånthär är i genomsnitt skit, åtminstone om vi räknar in alla befintliga installationer som gjorts under de senaste 50+ åren.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 27 september 2025, 16:18:03
av Mindmapper
sonite skrev: ↑26 september 2025, 00:07:10
TomasL skrev: ↑25 september 2025, 21:39:21
Dessutom, vad får dig att tro att den är trasig?
Jag upplever att den inte gör som den ska. ex, försöker jag kyla termostaten med is så öppnar den inte ventilen för varmvatten.
Att kontrollera spänningsregulatorn är ju bara att mäta dess utspädning.
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 27 september 2025, 16:27:13
av Mindmapper
MiaM skrev: ↑27 september 2025, 11:36:30
Såklart greppar jag att temperaturen varierar på olika ställen i rum osv, men för t.ex. ett hotellrum så är det uppenbart att man bör sätta givare så att temperaturen hålls så exakt som möjligt vid huvudänden på sängen, och för t.ex. kontor omkring där folk sitter.
Och också: Ifall temperaturen varierar mycket och givaren sitter på en plats som inte är särskilt representativ så har man ett uselt system.
Lämplig placering verkar vara t.ex. på ytterkanten av väggmonterade bokhyllor och liknande. Men bara allmänt på en icke-yttervägg nära skrivbord/säng verkar fungera utmärkt.
OBS: Detta är en del i att jag anser att hela branschen som sysslar med sånthär är i genomsnitt skit, åtminstone om vi räknar in alla befintliga installationer som gjorts under de senaste 50+ åren.
Att mäta på en ytterväg rekommenderas aldrig. Att mäta på ytterkant av en bokhylla skapar också problem om inte förr så den dag man monterar om. Att mäta temperatur i ett rum är inte så lätt som alla tycks tro. Att mäta temperaturen där givaren sitter är betydligt enklare.
En annan sak som också komplicerar det är att människor reagerar olika för temperatur.
Gå in i ett rum där många sitter och jobbar. En del har T-shirt i svettas och en del ytterkläder och fryser. Hur ställer du temperaturen då?
Re: Rumstermostat Landis & Gyr
Postat: 27 september 2025, 21:45:27
av MiaM