För att göra en lång historia kort: Jag har skrivit en text för att enkelt försöka förklara för en person som inte läst ellära varför det inte räcker med en 32A-byggcentral till att mata ut el till ett 90-tal datorer.
Stämmer det, eller är jag helt fel ute? (har försökt förklara så enkelt och pedagogiskt som möjligt, men vet inte hur bra det blev..)Det stämmer informationen du har, att man kan ta ut 22000 W ur ett trefasuttag (32A).. Men eftersom vi inte kan trycka in trefas i datorerna (även om det vore önskvärt) så måste vi ju omvandla elen till enfas. Det gör vi i en byggcentral. Och när vi har omvandlat till enfasuttag så får vi inte köra hur mycket el i kablarna eftersom vi då eldar upp dem. Därför avsäkrar man varje uttag till 10A. Och i ett enfasuttag som är avsäkrat till 10A får man ut 2300W (230v multiplicerat med 10A).
Och vi räknar på att en dator drar 250W. Alltså kan vi sätta 9 datorer på ett avsäkrat enfasuttag. (Vi brukar sätta 8 + ev. en switch för att ha marginal). Självklart kan man ha flera avsäkrade uttag per central.
Säg att vi räknar på 90 datorer (inkl. CREW och ljud)
Då behöver vi ungefär 10 st. avsäkrade enfasuttag. På mindre undercentraler (16A) brukar det finnas 2 eller 4 avsäkrade enfasuttag.
Alltså behöver vi flera byggcentraler
Tack på förhand
Hälsningar
Fröding