Hej! Har en golvvärmeinstallation (från Biltema) i ett uterum där termostaten gav upp häromveckan (efter typ 20 år), så att 2 kW blåst på nu i drygt en vecka innan jag upptäckte detta. Skall bli "intressant" se elräkningen... :evil:

Men, frågan är om det går att byta mot annan termostat, detta givet att temperatursensorn är samma lika?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17184
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av grym »

för att veta så behövs det mera
ex är det 230v direkt in på elvärmen eller via en transformator?

2kw så behöver man något som klarar av 10A

våtutrymme och ip klassning?

givare i golvet eller i rummet?


annars kan man ta nästan vad som om man bara ska få funktion på det hela
Användarvisningsbild
Wirewrap
EF Sponsor
Inlägg: 351
Blev medlem: 27 januari 2016, 19:29:14
Ort: Södertälje

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av Wirewrap »

Kan vara värt att kolla givaren, avbrott i NTC ger full effekt.
Tommy_Naseem
Inlägg: 281
Blev medlem: 4 januari 2013, 14:40:06
Ort: Tenhult

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av Tommy_Naseem »

Ja det går bra. Tillexempel
En NRG-DM klarar 13A. (Det var den billigaste hos grossisten E nummer 8581565)

Inte ovanligt att reläet klibbar i golvvärmetermostaten efter ett antal år.
En dyrare finare variant är DEVIreg E nummer 8581249
Specifikationen för dem ser du nedan och givar typ


UTFÖRANDE
● Färg: "Elko"-Vit
● Spänning 220 - 240V 50/60Hz V
● Standby Power Consumption < 400 mW
● Resistiv last 16 A / 3680 W
● Induktiv last cos= 0.3 max 1 A
● Givartyp NTC; 15kOhm at 25ºC Compatible with foreign
● Regulation PWM
● Omgivningstemperatur +5 - +30 °C
● Temperaturbegränsning Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C) °C
● Frostskydd +5°C (+ 5 to + 9°C °C
● Temperaturområde 5-35°C (room) or 5-45°C (floor) °C
● Temperatursänkning 0° to + 30 °C
robiwan
Inlägg: 48
Blev medlem: 9 april 2007, 20:28:37
Ort: Uppsala

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av robiwan »

Wirewrap skrev: 28 januari 2023, 19:27:20 Kan vara värt att kolla givaren, avbrott i NTC ger full effekt.
Termostaten har en LED som lyser när den är tillslagen. Den lyser dock inte alls nu, och jag hör inte reläet slå av/till när jag vrider termostatreglaget. Så det känns som en kombination av att reläet "kläggat" fast i tillslaget läge, tillsammans med att strömförsörjningen till elektroniken (direkt 230 VAC via resistor+kondensator+fullbrygga+regulator) gett upp.
Användarvisningsbild
LaRdA
EF Sponsor
Inlägg: 3757
Blev medlem: 9 september 2003, 14:10:46
Ort: Jämtland

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av LaRdA »

Sen om installationen är gjord på rätt sätt så ska det vara möjligt att byta givare då den normalt brukar vara placerad i en slang.
Däremot så kan det i praktiken ibland vara svårt att byta då givaren ibland ändå fastnar i slangen. :evil:
robiwan
Inlägg: 48
Blev medlem: 9 april 2007, 20:28:37
Ort: Uppsala

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av robiwan »

Tommy_Naseem skrev: 28 januari 2023, 20:25:46 Ja det går bra. Tillexempel
En NRG-DM klarar 13A. (Det var den billigaste hos grossisten E nummer 8581565)

Inte ovanligt att reläet klibbar i golvvärmetermostaten efter ett antal år.
En dyrare finare variant är DEVIreg E nummer 8581249
Tack för tipset, kikade runt och hittade denna: https://www.elbutik.se/product.html/nex ... -tr-analog

Om givaren i golvet är OK borde den funka.
robiwan
Inlägg: 48
Blev medlem: 9 april 2007, 20:28:37
Ort: Uppsala

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av robiwan »

Tommy_Naseem skrev: 28 januari 2023, 20:25:46 Inte ovanligt att reläet klibbar i golvvärmetermostaten efter ett antal år.
Haha, ja. Mätte upp den precis. Den har "kontakt" på både NO och NC delen, så den är helt bränd.
robiwan
Inlägg: 48
Blev medlem: 9 april 2007, 20:28:37
Ort: Uppsala

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av robiwan »

Wirewrap skrev: 28 januari 2023, 19:27:20 Kan vara värt att kolla givaren, avbrott i NTC ger full effekt.
Mätte upp den precis, och den ligger på runt 24 kOhm, vilket är rimligt med en 15 kOhm NTC och ngn plusgrad.
LarryXz
Inlägg: 651
Blev medlem: 13 mars 2013, 20:31:08
Ort: Norra Uppland

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av LarryXz »

Jag har flera sådana här liggandes. OTN2-1991-AV (Nya och oanvända, men har legat några år)
https://www.evpab.se/files/user/inomhus ... N2-low.pdf
De saknar dock golvgivare.
Tänkte om det var av intresse.
robiwan
Inlägg: 48
Blev medlem: 9 april 2007, 20:28:37
Ort: Uppsala

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av robiwan »

Ja, det vore definitivt av intresse. Skicka gärna DM!
robiwan
Inlägg: 48
Blev medlem: 9 april 2007, 20:28:37
Ort: Uppsala

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av robiwan »

LarryXz skrev: 29 januari 2023, 12:10:25 Jag har flera sådana här liggandes. OTN2-1991-AV (Nya och oanvända, men har legat några år)
https://www.evpab.se/files/user/inomhus ... N2-low.pdf
De saknar dock golvgivare.
Tänkte om det var av intresse.
Skickar detta igen då forumet utav någon märklig anledningen inte tillåter "svar" på närmaste meddelande. Som sagt, skicka gärna DM.
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24031
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Re: Trasig termostat till golvvärme

Inlägg av Henry »

OFT: Angående citering så gjordes det en omröstning om det för en tid sedan där majoriteten tyckte att om ett nytt inlägg hänvisade till det rakt ovanför så gick det inte att missa/förstå att så var fallet och således onödigt att citera det samma och lägga in en kopia på den texten medels ett citat och således är det spärrat.