UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Fick härigenom en liten (350VA) APC UPS med några år på nacken för ett tagsedan och inhandlade nyligen ett nytt batteri till denna för att driva min Synology NAS.
Jag gjorde ganska nyss ett test på denna för att se att allt gick som det skulle och det gjorde det ju inte! Jag var ganska självsäker på att det skulle gå bra så jag gjorde testen med min NAS inkopplad och den stendog när jag drog sladden till UPS'en. Ström finns men det verkar ta för lång tid för UPS'en att koppla till batteriet.
Provade med en halogen-lampa ca. 30W och den blinkar till hastigt när jag rycker sladden till UPS'en.
Kopplar jag en brödrost till den så går den på overload (förståeligt, men måste ju testa).
Jag har inte haft dessa problem förut med UPS'er trots ålder, men förutom batteriet så är frågan om vad som skulle kunna påverka tiden det tar att skifta till batteri?
Jag gjorde ganska nyss ett test på denna för att se att allt gick som det skulle och det gjorde det ju inte! Jag var ganska självsäker på att det skulle gå bra så jag gjorde testen med min NAS inkopplad och den stendog när jag drog sladden till UPS'en. Ström finns men det verkar ta för lång tid för UPS'en att koppla till batteriet.
Provade med en halogen-lampa ca. 30W och den blinkar till hastigt när jag rycker sladden till UPS'en.
Kopplar jag en brödrost till den så går den på overload (förståeligt, men måste ju testa).
Jag har inte haft dessa problem förut med UPS'er trots ålder, men förutom batteriet så är frågan om vad som skulle kunna påverka tiden det tar att skifta till batteri?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Det är normalt med offline-upser att det blir en liten dipp.
Prova att ändra känsligheten för omkoppling till batteri till "High" enligt instruktioner i manualen.
http://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z7V ... _R0_EN.pdf
Om det inte räcker så är kondingarna för dåliga antingen i din ups (så växlingen tar för lång tid) eller i nätagget till synologyn (så den inte klarar en kort dipp).
Prova att ändra känsligheten för omkoppling till batteri till "High" enligt instruktioner i manualen.
http://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z7V ... _R0_EN.pdf
Om det inte räcker så är kondingarna för dåliga antingen i din ups (så växlingen tar för lång tid) eller i nätagget till synologyn (så den inte klarar en kort dipp).
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- Inlägg: 1976
- Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
- Ort: Småland - lite utanför Gränna
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
En lampa är skit samma men en dator har (kanske) tid på sig att leva på laddningen i kondensatorerna i några millisekunder..?
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Vad är en "riktig" ups? Exempel.
Hade redan tittat i manualen men helt missat den delen - doh!
Najs! Den stod på "LOW" så det förklarar nog saken.. Ska göra test strax igenmrfrenzy skrev:Prova att ändra känsligheten för omkoppling till batteri till "High" enligt instruktioner i manualen.
Hade redan tittat i manualen men helt missat den delen - doh!
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
En "riktig" Online-UPS består av en batteriladdare och en växelriktare som är ihopkopplade genom ett batteri. Fläkten går hela tiden och den drar massor med ström.
Fördelen är att det inte blir något avbrott alls vid överkopplingen.
Det används för känslig utrustning som absolut inte får krångla.
På en offline eller interactive UPS som du har så är datorn normalt ansluten till nätet och batteriet bara underhållsladdas. Växelriktaren startas endast vid strömavbrott vilket tar en liten stund.
Fördelen är att det inte blir något avbrott alls vid överkopplingen.
Det används för känslig utrustning som absolut inte får krångla.
På en offline eller interactive UPS som du har så är datorn normalt ansluten till nätet och batteriet bara underhållsladdas. Växelriktaren startas endast vid strömavbrott vilket tar en liten stund.
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Aah I see. Har sett dom i stor skala på jobbet, visste inte att de fanns för hemmabruk.
High sensitivity gjorde ju susen, blev RTFM för min del
High sensitivity gjorde ju susen, blev RTFM för min del
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- Inlägg: 1976
- Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
- Ort: Småland - lite utanför Gränna
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
HAha trodde du hade hittat en ny funktion!
Betyder ju "read the fucking manual" efter lite googling
Vad säger manualen om omkopplingstiden på high sensitivity?
Betyder ju "read the fucking manual" efter lite googling
Vad säger manualen om omkopplingstiden på high sensitivity?
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Varför tillverkas ens offline upsar öht ? De är ju värdelösa, såvide de inte är tänkta att bara användas till typ belysning å sånnt, för de e ju inget skydd för en dator/server vid strömbortfall tack vare fördröjningen.
En riktig ups är tex APC SmartUPS och dylika så kallade "ONLINE UPS" dvs där invertern går fulltid, dessa slår om till batteri inom 2 cykler.
En riktig ups är tex APC SmartUPS och dylika så kallade "ONLINE UPS" dvs där invertern går fulltid, dessa slår om till batteri inom 2 cykler.
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Utklipp från manualen
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Aha, min förra som tyvärr gick på skroten eftersom den stod i vägen (har ångrat det i flera år) ar en SmartUPS, viste inte att den var av online-typen!
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30112
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Mina smart-upser är då inte av online-typ. De är line interactive.
Man kan ställa känsligheten låg, mellan och hög, där hög är normal. Det står i manualen att man kan sätta den på låg för att spara på batteriernas livslängd om inget av det inkopplade är känsligt för korta spänningsdippar. Man hör hur det klickar till när spänningen bryts.
Utgående spänning går dock genom något slags filter som tar bort störningar och håller spänningen på rätt nivå. Just nu ligger den på bänken här 1V lägre än i vägguttaget.
Man kan ställa känsligheten låg, mellan och hög, där hög är normal. Det står i manualen att man kan sätta den på låg för att spara på batteriernas livslängd om inget av det inkopplade är känsligt för korta spänningsdippar. Man hör hur det klickar till när spänningen bryts.
Utgående spänning går dock genom något slags filter som tar bort störningar och håller spänningen på rätt nivå. Just nu ligger den på bänken här 1V lägre än i vägguttaget.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- Inlägg: 1976
- Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
- Ort: Småland - lite utanför Gränna
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Där ser man.Jolles skrev:Utklipp från manualen
Blir att studera lite innan man skickar efter en.
Verkar som att man får vad man betalar för som vanligt
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Om det är en riktig online, varför behöver den då två cykler på sig att växla? Är den online så är det inget att växla....Tekko skrev:En riktig ups är tex APC SmartUPS och dylika så kallade "ONLINE UPS" dvs där invertern går fulltid, dessa slår om till batteri inom 2 cykler.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30112
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: UPS skiftar inte snabbt nog till batteri
Nej en online-UPS har ingen omslagstid. Den går alltid på batteri, och laddaren är tillräckligt kraftig för att klara både last och laddning samtidigt. Och som mrfrenzy sa, fläktarna är också alltid på.
När strömmen faller bort händer inget annat än att laddaren slutar ladda. Och signal om strömbortfall skickas ut på kommunikationsporten förstås.
Alla bordsmodeller som är ca 20cm höga är line interactive.
Jag har inte kollat vad min rackmonterade i serverskåpet är för typ, men jag har för mig att fläktarna inte är ständigt på så det är nog också en line interactive.
När strömmen faller bort händer inget annat än att laddaren slutar ladda. Och signal om strömbortfall skickas ut på kommunikationsporten förstås.
Alla bordsmodeller som är ca 20cm höga är line interactive.
Jag har inte kollat vad min rackmonterade i serverskåpet är för typ, men jag har för mig att fläktarna inte är ständigt på så det är nog också en line interactive.