Här är en ModBus TCP.Jan Almqvist skrev:Det här med "Kommunikationshastighet, antal databitar, stoppbitar, paritet osv." gäller vid Modbus RTU.
Jag tycker att man i första hand bör man välja moduler med Ethernet-anslutning och köra Modbus/TCP.
https://www.ebay.com/itm/8Way-Network-R ... SwnsRaVJIy
Här är instruktionen hur man använder denna produkt:
TCP Support Command: 01 reads relay status, 05 operates single relay, 0f operates all relays, 02 read switch on-off input.
Product Control Command:
Send on1 will open the first way relay,
Send off1 will close the first way relay, 2-8 way control method is the same.
Send read will read relay state, if return to relay00000001, it means the first way relay is energized, 2-8 way relays are dis-energized.
Support time delay control, for example,
Send:on1:02, means relay is energized for 2 seconds then dis-energized
Send 12 means relay is energized for 12 seconds then dis-energized, the longest delay time is 99 seconds.
Vad menas då med "01"? Är det en textsträng som man skickar till adressen som kortet är inställd på?