säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 22 juni 2020, 14:00:49
av grym
funderar på hur det skall vara isäkringsstorleksfäljd i ett hus, eller abonnemang
vanlig villa brukar ju ha 16 eller 20A abonnemang
från gatan går ledning in i huset, där sitter säkringar för huset , elmätare och säkringscentral
för att få selektivitet hur är det tänkt det skall vara?
16A för huset ska då ha 16A huvudsäkringar?
och ute i gatan ex 20A för kabelskydd in till huset
kom att fundera på det för något känns fel
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 22 juni 2020, 15:00:26
av säter
Normalt har man ett "snäpp" större säkringar bakåt i kedjan.
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 22 juni 2020, 15:10:26
av Glenn
Fast när jag hade 16A huvudsäkringar ute i stolpen så hade jag ändå både 16A 3fas och enfasgrupper.
..Nu har jag ju säkrat upp till 3x20A huvudsäkring då pga problem med att man inte kunde köra exempelvis ugn och tvättmaskin samtidigt, eller tvättmaskin och tumlare, eller ugnen när nån hade badat på vintern osv osv..
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 22 juni 2020, 15:50:47
av Nerre
Fast ibland har man väl bara trögare säkringar högre upp i kedjan?
Det handlar ju främst om att man vill att om det blir kortis eller överlast ska det lösa så nära felet som möjligt.
Man vill ju inte att hela gatan blir strömlös bara för att grannen borrar rakt in i ett VP-rör.
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 22 juni 2020, 16:42:11
av Sverige
kom att fundera på det för något känns fel
Vad?
Hur stor servisledningssäkringen är avgörs (i huvudsak) hur grov servisledningen är. Den är i regel större än 20A.
https://www.eon.se/partners/installatoe ... ar/oevrigt
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 22 juni 2020, 16:43:13
av Sverige
Ex i en befintlig fastighet gjorde vi ny installation för nytt abonnemang på 200A.
DSC00002.JPG
Markskåp ihop med byggnaden. Utgående till höger. Mätaren sitter över (bilden). Skåp säkrat 250A. Markskåp i gatan som matar säkrat 300A.
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 22 juni 2020, 21:24:04
av limpan4all
Mina försäkringar är på 125A, sedan sitter det på fastighetens abonemang 50A, samt tre lägenhetsabonemang med 16A vardera.
I scoutstugan så sitter det 63A i stolpen, och "35A" i huset samt lastvakt till värmen och varmvattenberedarna (ursprungligen satt det 50A i stolpen men Vattenfall tröttnade på att komma ut och byta dom...).
Kökets varmluftsugn (10 st 1/1 bleck) är inkopplad med bara halva effekten och spisen varje platta är 400V samt diskmaskinen trefas och kaffebryggaren trefas, de förbrukar lätt över 3*35A tillsammans...
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 23 juni 2020, 09:18:26
av alexanderson
Sverige skrev:Ex i en befintlig fastighet gjorde vi ny installation för nytt abonnemang på 200A.
DSC00002.JPG
Markskåp ihop med byggnaden. Utgående till höger. Mätaren sitter över (bilden). Skåp säkrat 250A. Markskåp i gatan som matar säkrat 300A.
300 A finns väl inte.
Du menar väl 315A.
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 23 juni 2020, 09:20:36
av säter
Jag tänkte samma sak.
300A säkringar tror jag inte finns.
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 23 juni 2020, 09:28:34
av alexanderson
grym skrev:
i gatan ex 20A för kabelskydd in till huset
kom att fundera på det för något känns fel
Det är numera standard i Sverige med 10 kvmm serviceledning för vanliga villor och 35A säkring i gatan.
Re: säkringsstorleksfäljd i hus?
Postat: 23 juni 2020, 19:57:08
av Sverige
alexanderson skrev:Sverige skrev:Ex i en befintlig fastighet gjorde vi ny installation för nytt abonnemang på 200A.
DSC00002.JPG
Markskåp ihop med byggnaden. Utgående till höger. Mätaren sitter över (bilden). Skåp säkrat 250A. Markskåp i gatan som matar säkrat 300A.
300 A finns väl inte.
Du menar väl 315A.
Det var enligt onemontören (som gör jobb åt eon).