Sida 1 av 1
Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 12:22:05
av MicaelKarlsson
Hej på er!
Har mot bättre vetande sagt ja till att koppla ihop ett tidrelä (
https://control.crouzet.com/catalog/tim ... s-8a/pc2r1) för att styra en elektromagnet med frånslagsfördröjning. Tyvärr är detta lite utanför min kunskapshorisont så om någon har tips på lättfattlig information eller kan förklara hur man skall koppla in tryckknapp, en momentan normalt öppen samt elektromagneten. Strömförsörjning skall in på pin 2 (+) och pin 10 (GND). Men de andra två är som sagt oklart för mig. Har letat men hittar ingen information som gjort mig klokare.
Re: Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 12:48:13
av Icecap
Då det är en elektromagnetisk ihop med relä MÅSTE du ha någon form av snubbar över elektromagnetisk för att inte elda upp kontaktpunkterna!
Vanligt till AC är ett motstånd i serie med en kodning. Värden beror på elektromagnetens värden och kombinationen av motstånd + kondensator finns som färdig komponent.
Då jag inte kan se PDF på min tablett svarar jag inte på inkopplingen.
EDIT: Installerade en PDF-läsare och startknappen ska sitta mellan kontaktpunkterna 2 och 5. Alltså mellan mätningen och Y1.
Re: Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 13:52:32
av MicaelKarlsson
Tack för hjälpen Icecap!
Spolen/elektromagneten ser ut att vara en hemmatillverkat monster. Det skall bli ett utställningsföremål där besökare kan fästa muttrar, bult och skruv med mera. Allt drivs med 24VDC.
Antar att det är induktansen man skall använda. Det kan ju bli ett litet äventyr att fixa men det är en senare fråga.
Nu återstår bara hur man kopplar in spolen?
Nätadaptern är på 24VDC 3,75A
Re: Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 17:42:02
av prototypen
”Tryckknappen” ger ström till Y, då drar R1, när man släpper knappen ligger R1 draget X tid efter knappsläppet.
Protte
Re: Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 17:56:04
av Icecap
OK, DC till spolen. Det gör det hela enklare, du monterar en diod med katoden mot + över spolen. Om dioden klarar 3A eller (helst) mer är saken biff.
Re: Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 18:48:50
av MicaelKarlsson
prototypen skrev:”Tryckknappen” ger ström till Y, då drar R1, när man släpper knappen ligger R1 draget X tid efter knappsläppet.
Protte
Nu förstår jag inte riktigt.
Har fortfarande svårt att förstå hur spolen skall kopplas in.
Re: Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 20:51:12
av prototypen
R1 är en strömbrytare mellan pinne 1 och 3
Plus på 1, 3 till spolen, spolens andra ände till minus.
Diodens streck till till spolen som är kopplad till 3.
Diodens andra ände till minus.
Protte
Re: Problem med tidrelä
Postat: 24 mars 2020, 22:55:33
av MicaelKarlsson
Tack