Inkoppling av seriell Modbus ventilationsaggregat VSR500

Postat: 19 december 2019, 15:27:13
av Tuomaz
Hej
Jag ska koppla in seriell Modbus i ett ventilationsaggregat av modell Systemair VSR500. Manualen är tydlig och säger koppla in på position 3 (se bild). På kretskortet är det märkt A(+), B(-) och ingenting på den sista plinten. På ett annat ställe i manualen står det "New Systemair controls have standard and readily available Modbus/RTU over three-wire (A, B and GND) RS485 on the Connection Board (CB)".

Min fråga är om ni tror att den sista (omärkta) plinten bredvid A(+) och B(-) är GND för Modbus? Det är så skumt att alla andra plintar är märkta med exakt vad det är, tex GND. Det faktiska kretskortet på maskinen motsvarar skissen i manualen exakt, dvs plinten bredvid Modbus A och B är omärkt.

Manual 1 (Installation och service)
Manual 2 (Modbus variabellista)

Re: Inkoppling av seriell Modbus ventilationsaggregat VSR500

Postat: 19 december 2019, 16:30:43
av TomasL
Plintarna är felmärkta, enligt RS485-standard skall de heta A(D-) och B(D+), rätt viktigt att veta vilken som är den "positiva" signalen och den negativa, annars funkar det inte.

Re: Inkoppling av seriell Modbus ventilationsaggregat VSR500

Postat: 19 december 2019, 18:40:45
av Mindmapper
Den tredje plinten är endera kopplad till GND eller möjligtvis oinkopplad. Du kollar lämpligast genom att ohmmäta till AGND i plintraden bredvid.

Re: Inkoppling av seriell Modbus ventilationsaggregat VSR500

Postat: 19 december 2019, 20:14:46
av Swech
Inte säkert att jordarna är ihopkopplade, det finns galvaniskt skilda drivare för Modbus
Oavsett, du behöver 3 anslutningar och det finns 3 på plinten så till 99.9% så är den namnlösa plinten GND för modbus

Swech

Re: Inkoppling av seriell Modbus ventilationsaggregat VSR500

Postat: 19 december 2019, 21:34:44
av TomasL
Modbus använder ingen GND/Jord, däremot en Common, dock väldigt många tillverkare skiter i den.
Så troligen skall du bara ansluta A och B, så som det är ritat så skall din A gå till B och vice versa, under förutsättning att din utrustning använder rätta beteckningar.

Re: Inkoppling av seriell Modbus ventilationsaggregat VSR500

Postat: 20 december 2019, 07:35:18
av FormerMazda
Att ansluta RS485 är som att sätta i ett USB-minne. Man sätter i rätt först, sen fel, sen rätt slutligen.

Som föreslaget, prova med dina två tåtar bara, det lär sannolikt räcka.

Re: Inkoppling av seriell Modbus ventilationsaggregat VSR500

Postat: 25 december 2019, 10:22:36
av Elman
Vanliga fel.
A-B växlas GND finns inte alltid eller behövs . Med standarden säger skärmade kablar och inkopplad GND för rätt Noll referens . Brukar INTE vara problem med endast 2saker på slingan. Terminering verkar vara vilket som ibland skall det vara för fungera.

Modbus ID... Brukar försöka inte använda 1 (ofta default) för sitter det 2x1or på samma slinga så släcker dom varandra .

Noll och Ett räkning registren räknas olika i master och slave 0-9 vs. 1-10

Fel hastighet, partiets bitar mm. 8E1 ofta.

Master och Slave ...bara Master pratar med slavar ,slavar pratar inte med varandra

Brukar köra Modbus poll eller Radzio program på PC(usbpinne/rs485) mot slave för kolla av vad som finns att läsa och var.

Tillverkarna skriver ibland All data i Holdingregistret även Digitala singlecoil status

Vissa tillverkare kan man dessutom inte läsa för alla register för snabbt.
Då får man massa läsfel. Modbus timeout inställningen hur snabbt den frågar .