Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 16:54:24
av Bonehead
God kväll!

Kopplade in en frekvensomformare igår och denna verkar lösa jordfelsbrytaren direkt vid uppstart/inkoppling, men bara första gången!
Återställer man jordfelsbrytaren så är det lugnt sen och allting fungerar som det ska.

Är det någon som har några idéer om vad man kan göra/råkat ut för det innan?

Edit: Frekvensaren är en "frenic 5000g11" om det hjälper.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 18:22:03
av metric
Kondensatorerna i filtret brukar kunna göra så utan att det är något fel.
Om den har externt filter så kan man ju byta till ett som "läcker mindre" avsett
för att kopplas mot jordfelsbrytare.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 18:25:49
av tecno
Om jordfelsbrytaren är ensam om fräsen så testa att byta till en 10mA sådan och se om detta försvinner.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 18:36:26
av metric
Du menar nog en för brandskydd på 300 mA?
Är utrustningen fast ansluten finns inget krav på jordfelsbrytare
isåfall kan du undanta den gruppen och köra utan.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 18:40:33
av JimmyAndersson
Tecno:
Försvann det inte en siffra där? :)

(De flesta jordfelsbrytare/personskydd är på 30mA,
så en med lägre ”brytström” skulle göra att den löser ut lättare.
De som är avsedda för enbart brandskydd löser ut vid 300mA.)

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 19:07:01
av Bonehead
Tyvärr så tar jordfelsbrytaren halva huset, lagom kul att ställa klockan på mikron, ugnen, återställa lampstyrningar och så vidare varje gång. :lol:
Enheten har ett externt filter som är nästan lika stort som frekvensaren, bara tunnare.
Faser och skyddsjord går in i filtret i ovankant och i nederkant går kablar ut som man kopplar in i frekvensaren.

Om det är filtret som är problemet, då borde det inte ske igen om filtret alltid har ström?
D.v.s för att stänga frekvensaren så får jag bryta strömmen mellan filter och frekvensare? Dum idé?

Alternativet är att be elektriker separera min trefasgrupp och sätta separat jordfelsbrytare, men då börjar det rulla rätt mycket pengar... :(
Valet mellan 30 och 300 kvarstår då också .. Man kanske kan klara sig med en JFB av annan typ men mycket gissning.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 19:24:30
av metric
I huset ska du ha en jordfelsbrytare för personskydd alltså 30mA, den kan du inte ersätta med en på 300mA.
Det duger inte.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 19:46:18
av Bonehead
För att förtydliga, det handlar då om att sätta 300mA för anläggningskydd på ENDAST detta ECC uttag i min verkstad/garage, inte på något annat. :)
Allt annat ska självklart ligga på en vanlig 30mA JFB för personskydd.
Elektriker får då göra en del omkoppling i centralen vilket är anledningen till att pengarna rullar iväg och jag inte är ett dugg sugen på denna operation så att säga.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 25 november 2019, 21:35:08
av Bo.Siltberg
Frekvensomriktare kan dels ge läckströmmar med höga frekvenser och dels DC-felströmmar som en JFB typ A inte klarar av.
Icke överraskande säger därför bruxet https://www.galco.com/techdoc/fuic/frn0 ... 2ux_im.pdf till denna modell att en JFB typ B krävs.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 26 november 2019, 11:42:28
av tecno
JimmyAndersson skrev:Tecno:
Försvann det inte en siffra där? :)
Javisst gjorde det :wink:
Tur att ni pöjkar är vakna.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 26 november 2019, 12:34:54
av Bonehead
Bo.Siltberg skrev:Icke överraskande säger därför bruxet https://www.galco.com/techdoc/fuic/frn0 ... 2ux_im.pdf till denna modell att en JFB typ B krävs.
Tack!
Detta stod inte i den manualen jag hittade, ska få tag på en JFB typ B och separera ut frekvensaren till den istället. :D :tumupp:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 30 november 2019, 11:02:04
av Bonehead
För att återkoppla till tråden.
Elektriker var här och monterade en JFB typ B igår och nu funkar allt klockrent. :D

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 1 december 2019, 21:09:59
av Sverige
Ja frekvensare och jordfelsbrytare är ett känt problem.

Ex. på ett ställe hade de problem med att spolmaskiner (kabelupprullare) löste JFB. Mätte läckströmmen, ~18mA/maskin. Det löstes med en JFB per maskin.
Men när de fick en ny "storkap" som innehöll flera frekvensare, fick den byggas om med omkopplare så att inte alla frekvensare var på samtidigt.

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Postat: 1 december 2019, 21:10:38
av Sverige
Såhär skriver Elforsk.
2F532C6B-2DAA-48C9-869C-02F7657BF522.jpeg
173332E3-D7E2-42BA-AE53-E110593CD69A.jpeg

Kan tyckas lite märkligt att de rekommenderar att personskydd kopplas bort...