Sida 1 av 1

Förvirrad avs. olika jordpotentialer.

Postat: 16 mars 2019, 12:55:43
av ToPNoTCH
Hallå.
Har införskaffat en DDCSV 2.1 som ersättare för min styrdator till fräsen (disk ras).
När jag nu försöker göra ett schema för att få ihop allt så uppstår ett problem med separata jordar.

Det är tydligen vanlig att man försöker separera jorden från datorns insignal från jorden till matningen av drivstegen till stegmotorerna.
Så är det även på mitt drivkort. Anslutningen till drivkortet är prallellport då det är "tänkt" för anslutning till PC
I manualen till drivkortet framgår
LPT GND and SUPPLY GND are independent, for ANY reasons these terminals should never be interconnected
.

DDCSV har även den separerad jord, men där har man separerat matningens jord mot 0-10V signal till spindel och mot limit switcharna.
DDCSV has alltså gemensam jord för step/dir signal och matnings spänning.

Mitt problem är att jag avser att mata både DDCSV och drivkort med samma 24V matning.

Detta betyder i praktiken att när jag kopplar step/dir signalens jord (som är samma som 24V matningen) så blir ju drivkortet LPT GND och SUPPLY GND samma.

Min fråga är ju då givetvis om man törs göra detta. Isoleringen har ju mest att göra med att slippa störningarna från PC och att man matar från två helt olika nätaggregat.

Re: Förvirrad avs. olika jordpotentialer.

Postat: 16 mars 2019, 13:59:46
av Nerre
Ska du mata från samma nätaggregat så måste du ju förr eller senare koppla ihop dem, men du bör hålla dem separata så långt som möjligt.

Det handlar främst om att när det går höga strömmar i en "jord" så är den inte längre jord (spänningsfallet gör att strömmen "lyfter" potentialen).

Gör du så är det också lättare att byta till två olika nätaggregat om det visar sig inte fungera med samma.

Re: Förvirrad avs. olika jordpotentialer.

Postat: 16 mars 2019, 14:05:44
av ToPNoTCH
Jag tror ALLT utom den analoga spindelstyrningen är isolerat med optokopplare, så jag tror inte det går någon nämnvärd ström någonstans.

Re: Förvirrad avs. olika jordpotentialer.

Postat: 16 mars 2019, 14:12:08
av ToPNoTCH
Här är ett annat exempel på problem.
DDCSV har gemensam jord för analoga 0-10V och signalen för spindel start.
VFD har separat jord för 0-10V (ACM) och digital styrsignal (DCM)

Dessa blir ju ofrånkomligen ihopkopplade
Namnlös.png
Basic Connection Diagram.PNG

Re: Förvirrad avs. olika jordpotentialer.

Postat: 18 mars 2019, 08:45:39
av Glenn
Jag hade enorma problem med störningar i min 6040 när jag hade separerat signal/skyddsjord så gott jag kunde, när jag sedan efter tips här på EF kopplade ihop allt så försvann alla störningar..

Står om det i min frästråd.