Man läser av med olika standarder olika för ,olika syften,olika bolag.
Vissa mätare flera Interface.
S0 en transistor utgång ,är samma som dioden som blinkar fram Kw 1000 impulser 1kwh är vanligt
En en extern mbus modul kan ex. anslutas här och man får kwh i samma takt som dioden blinkar fram
Sen sitter det ofta ett zigbee,gprs eller M-bus kort i mätaren rapporterar det som står i displayen .
Småförbrukare dvs lägenheter med månadsvis avläsning i stadsmiljö 30 mätare med zigbee via någon typ koncentrator mätinsamlare och gprs oftast.
Gprs direkt, på landet i villor eller m bus till extern gprs.
Större förbrukare över 63A har ofta tim värden,
och högspänning kommer även reaktiv effekt att betalas för
Större förbrukare betalar även en effekttaxa, dvs.för Högsta Kw uttaget dvs betala en peng för att vatten kokaren och spisen var på samtidigt även om det bara var 3min,på en månad . Så betalar man för den gången det inträffade och inte bara för energimängden som blir utsmetat på mätintervallet
Anledningen till mätarbyte är att man kommer införa det på små förbrukare är Tim avläsning , nu när elbilar skall laddas hemma i framtiden.
Så dom utan smarta hem blir förlorarna.i kombination med effektuttag ex. stäng värme när man kör spis aldrig tvätta och ladda bil samtidigt .
M-bus standard är ganska långsam för styra strömmar och förbrukare tänkt för insamling av värden ej att reglera på.
Även om det blir en öppen data standard via inloggning via en server är det inte säkert att momentan värde på fasströmmar ,effektuttag mm kommer få praktisk nytta av för direkt reglering i hemmet. Bara och läsa förordningen. Av läsning varje kvart och nästan momentan förbrukning.
Vissa nätägare levererar mbus idag mot kostnad för modul och installationen typ 5000, sen kan data hämtas
Vilken data förutom Kw skiljer från olika fabrikat .
Jag själv kommer sätta in Modbus mätare , min värmepump har Modbus redan. ampere,volt, effekt momentan ,totaleffekt effektfaktorn
omvandlare till usb finns idag men skall byta till tcp/ip så flera system kan läsa data direkt. Det Är min tanke hemma.
Då slipper jag omvägen via m-bus som finns som tråd eller trådlös
Med tråd strömmatas moduler via tråden upp till några kilometer . Men varje mätare tar 1,6sek att läsa .
Onödigt med elmätaren hemma i hallen.
LoRa kommer!men det är slött att få in värdena . Z
så vill man ha intelligent styrning är nog egen Modbus mätare RS485. Säkraste kortet..mätaren är tyvärr 1000 lappen dyrare . Annars är det för loggning kan man vänta på bytet..
Energibolag krypterar trådlösa sina mätdata av ganska naturliga skäl så nycklar till det kommer knappast delas