Sida 1 av 4

Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 19:10:46
av janrbn
Tjenare! jag har tagit strömmen från ett gammalt 3fas uttag och kopplat upp en motorvärmarstolpe, jag har använt 1 fas, 1 nolla och jord till det men får ändå 400V i uttagen, sen 230 mellan Fas/jord och Nolla/jord. Något är ju på tok men kan ej lista ut vad! den är avstängd nu och hoppas på ett svar! :)
Det är PEN

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 19:41:37
av farskost
Din nolla är en fas, inte en nolla. Spänningen mellan nolla och jord ska vara nära 0 V.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 19:41:48
av rvl
1. Ring elektriker!
Tydligen är det fas i din så kallade nolla.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 20:14:26
av ojkroken
det va inte så att du bara hade 4 kablar i ditt uttag du plockade ifrån? i så fall så har du 3 st fas och bara en jord. du har ingen bild?

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 20:44:58
av MadModder
Ja om det är en 4-ledare med grön/gul, blå, brun, svart till 3-fasuttaget så är blå fas som sagt. Anlita en elektriker som ordnar en riktig 1-fasgrupp till motorvärmaruttaget.
Och har du bara kopplat in rakt av så är din stolpe dessutom säkrad till minst 16A.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 21:15:27
av GFEF
ojkroken

>du 3 st fas och bara en jord.

Är ett av problemen gamla tiders märkning.
Enligt dagens standar neutralledare får leda ström.

Mellan en fasledare och neutralledare 230[V]

Skyddsjords ledare får inte leda ström.

Endast leda bort ström på fel ställe som höljet på elektriska apparater.

Att kunna ta ut 230[V] från 3-fas uttag fodrar 5 kontakt stift 3 fasledare, neutralledare och skyddsjords ledare.

I det flesta fallen i äldre el-matningar används så kallade 4-ledar system 3 fasledare och en PEN-ledare.

I huvudcentralen delas PEN-ledare upp till två skenor neutral och skyddsjords skena.

ÄR ENDA STÄLLET DÄR NEUTRAL OCH SKYDDSJORD FÅR KOPPLAS I HOPP.

Iden är att strömmen och areal i PEN-ledare ger noll spänning mot jord.

I dagens anläggningar är det inte troligt..........

Därför används 5-ledar system i nya konstruktioner med 3 fasledare, neutralledare och skyddsjord från matande transformator.

Neutralledare och skyddsjord är kopplade till transformator stationens jordtag.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:04:59
av säter
MadModder skrev:Ja om det är en 4-ledare med grön/gul, blå, brun, svart till 3-fasuttaget så är blå fas som sagt. Anlita en elektriker som ordnar en riktig 1-fasgrupp till motorvärmaruttaget.
Vi har samma problematik på tegelbruket.
Vi skulle behöva ett vanligt vägguttag, men det finns bara ett gammalt 3-fas uttag.

Hur går man tillväga med sådant?
Byggcentral fungerar det?

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:08:33
av tecno
Finns det ingen nolla framdragen så är det väl trafo som gäller. Har nåt på hyllan om så.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:19:08
av säter
Inte monterar man väl en trafo normalt?

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:23:24
av Klas-Kenny
Säter: Byggcentral hjälper inte.
Trafo kan säkert fungera, men känns som en väldigt udda lösning.

Vettigaste är att ordna fram en nolla.
Hur regelvidrigt det är vågar jag inte uttala mig om, men en enkel lösning är ju att använda en utav fasledarna som neutralledare istället, om man har en fyrledare (utan blå) dragen men bara behöver enfas.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:24:07
av tecno
Antagligen får en lysmask dra nytt.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:24:57
av säter
Vi behöver 3-fas uttaget också.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:27:43
av säter
Klas-Kenny skrev:Vettigaste är att ordna fram en nolla.
Går det att "tillverka" en nolla från skyddsjorden?

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 23 december 2018, 23:28:34
av säter
tecno skrev:Antagligen får en lysmask dra nytt.
Fasen, det är 50m nedgrävd kabel.

Re: Garo motorvärmaruttag! 400v?

Postat: 24 december 2018, 00:24:19
av GFEF
säter
>Går det att "tillverka" en nolla från skyddsjorden?

ABSOLUT INTE !!!!

Kan göra alla höljen strömförande............