Sida 1 av 2

UPS Laddar inte?

Postat: 5 februari 2006, 03:11:22
av Jolles
Tja!!

Har fått tag på en UPS, från en polares jobb som skulle bytas ut helt blandannat för att batterierna var kass, men den fungerade iaf (då som den skulle) jag köpte nya batterier och kopplade in allt, men den vägrar att ladda batterierna, bara ladda ut dem. Jag förmodar att ja skulle kunna ladda upp batterierna med en annan laddare och montera tillbaka dom o driva datorn på de enstund, men mer än så funkar den inte, har kontrollerat 'moderkortet' i den så gott det går, inte sett några fysiska skador, och de kretskortsmonterade säkringarna jag hittat är hela allihop. nån som kan tänkas veta eller känner igen problemet?? Jag behöver verkligen UPS:en då min burk (dator) ska stå igång ' 24/7 ' och strömavbrott på ett par minuter inte är ovanligt där ja bor :roll:

(Modell: APC Smart-UPS 1000)

Postat: 5 februari 2006, 10:59:34
av Oblivion
Hur gör du när du försöker ladda dom?

Postat: 5 februari 2006, 13:12:58
av Adis
Den ska väl ladda dessa batterier automatiskt med nätkabeln i...

Postat: 5 februari 2006, 13:13:44
av Millox
Har du petat in samma typ av batterier eller är det några helt andra. Det kanske finns skyddskretsar som stänger av laddningen om något verkar fel, och med andra batterier med annan inre resistans kan mycket väl tolkas som något fel av kretsen.

Postat: 5 februari 2006, 13:55:17
av Oblivion
Nej smartups ska inte vara så petig, har haft fyra st olika modeller den första från 1990 nånting och den sista bara några år gammal, har kört dom med olika batterier och dom har funkat perfekt efter byte.

Dock har i princip alla upser jag haft, oavsett modell vägrat starta när dom haft dåliga batterier. kör för det mesta nuförtiden med biltemabatterier då dom är dom billigaste jag hittat.

Dom ska ladda bara sladden är i ja, låter som nått är fel nånstanns kanske. OM du kan, testa med andra batterier för att utelsuta dessa du kör med nu.

Enda tippset jag kan ge

Postat: 5 februari 2006, 21:08:29
av Jolles
okay, köpte batterierna på Jula och de har (har jag för mig) exakt samma dimensioner som originalbatterierna hade, tillskillnad från biltemas, inet för att biltemas inte skulle ha passat utan snarare för att julas var de närmaste ja hittat. Har inte laddat dom nånannan stanns, men batterierna var som vanligt halvladdade när ja köpte dom, och då kunde UPS:en vara igång ett bra tag förståss då ja inte hade nått inkopplat. När ja kopplar in nätsladden är den stendöd bara, har tyverr inte så bra ställt att ja kan handla batterier på löpande band att testa med =)

Postat: 5 februari 2006, 21:16:41
av Oblivion
hmm biltemas batterier har ju samma mått som alla andra?

Vad är det för batterier?

Postat: 5 februari 2006, 22:41:00
av Jolles
har för mig att de bara gällde ett par millimeter =)

Postat: 7 februari 2006, 15:54:43
av Jolles
här är en bild på de hela, med de nya batterierna (från jula) för tillfället är batterierna så tomma att det bara piper till lite när ja trycker på 'on-knappen' innan när de var helt nyköpta o halvladdade kunde den va igång ett bra tag förståss... den pep med och replace battery lös då med föresten, även power overload förståss, men varför lyser 'replace battery' när de sitter nya batterier i ??

Bild

Postat: 7 februari 2006, 16:26:27
av Adis
Den vill att du ska byta ut batterierna. Är du säker på att du kopplat de rätt?

Postat: 7 februari 2006, 20:05:08
av Jolles
dom e seriekoppalde just nu, har testat att paralellkoppla dom (jag var osäker på vilket, då ja inte hade originalkontakten att koppla ihop batterierna med...), men det tycktes inte bättre paralellt. men hade verkligen lamporna lyst om dom inte vart rätt kopplade?

Postat: 7 februari 2006, 20:52:48
av Oblivion
dom ska troligtvis vara seriekopplade

Har aldrig sett en ups som går på 12v, 18v är det lägsta jag stöt på

läs manualen om du är osäker

Edit:

då det kan vara lite svårt att hitta manualer till äldre Smartupser så har jag samlat några olika här



UPSER

Kolla dom olika maunalerna å se vilken som passar dig bäst, dom har ändrat mycket under åren, bry dig inte om namnet på endel, dom flesta tas upp i samma manual

Postat: 7 februari 2006, 21:13:41
av Jolles
har ingen egen manual, men de finns väl online har ja för mig... känns som om de bara e nått litet skitfel... synd om den bara står o dammar liksom.

Postat: 7 februari 2006, 21:23:04
av Jolles
haha, dom som ja va läste ja inte hela meddelandet... hittade en manual ja tittat i förut där, men ja kommer inte fram till så myclet stod ex.. 'beeps constantly..' do not use the ups, have it serviced imedietly' efterssom ja inte köpt den själv heller så verkar detta som passande forum för problemet =)

Postat: 7 februari 2006, 21:39:47
av Oblivion
kolla så du kolla ri rätt manual bara, tror att den märkt su1400I är din modell, dom nya är lite annorlunda