Sida 1 av 2
Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:26:02
av Cendarien
20181213_001945.jpg
Tjabba!
Jag har fått tag i en ny spishäll, men kablarna är klippta så jag skulle vilja koppla på en perilexkontakt för att få igång den.
Dock har jag ingen aning om vilka tåtar som ska vart i kontakten, de flesta kopplingsscheman visar kablar som har 4st. tåtar, medan denna har 6st.
Tack på förhand!
Mvh
Jimmy
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:34:07
av farskost
Vad står det på etiketten på kabeln? Den ser ut att vara en förklaring. Ser lite skumt ut med två jordar så det kanske är så att det är två separata enfaslaster i kabeln och inte en trefaslast. Detta stöds även till viss del av etiketten som refererar till L1, L2, N2 och N2 utöver jord.
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:35:30
av Cendarien
Ser ut såhär...finns ju ingen info på själva kontakten så jag vet liksom inte vad som är vad

Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:38:12
av Klas-Kenny
För det första måste du försäkra dig om att du har nolla framdragen till uttaget du tänker koppla hällen till.
Om det saknas kommer du att elda upp den.
Svaret på hur det ska kopplas har du på etiketten, men rekommenderar att du inte kopplar något innan uttaget är kontrollerat.
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:44:17
av Cendarien

Hahah, ser ju själv nu att det finns världens mest otydliga inskriptiomer i botten på kontakten.
Okey, hur göra isf? Såhär ser vägguttaget ut.
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:46:35
av Cendarien
Utan locket ovan.
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:49:37
av Klas-Kenny
Nollan ser ut att finnas (blå tråden).
Men allra helst skulle man dubbelkolla genom att faktiskt mäta också, du har ingen multimeter?
För att vara 100% säker på att den faktiskt är kopplad i andra änden..
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 00:55:16
av Cendarien
Den förra spisen använde alla ledare i uttaget om det säger nåt. Dvs fyra piggar istället för tre som somliga verkar ha. Multimeter innehas ej

Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 01:05:19
av Cendarien
På pluggen står det
L1
L2
L3
N
Mittenpiggen är inte märkt, men jag antar att det är jord?
Så, om man går på vad som står på lappen:
Brun till L1
Svart till L2
Blå och vit till N
Båda gul/gröna till mittenpiggen?
Korrekt?

Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 01:18:04
av Klas-Kenny
Ok, sannolikt är det kopplat som det ska ja.
Din beskrivning av kopplingen är korrekt.
Och jord är märkt i kontakten, likadan symbol som på lappen på sladden. Men är mycket riktigt i mitten.
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 01:22:39
av Cendarien
Hahah, såg det precis på fotot, syns inte alls under lupp i verkligheten ens
Du ska ha supertack för din tid, Klas-Kenny, jag kopplade in den och det funkar perfekt. Grymt tacksam!
Ha en fortsatt bra natt!
/Jimmy
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 07:21:31
av Janson1
Bara ev. en liten brasklapp... Om du kör flera plattor samtidigt så går det fas 1 och fas 2 ström genom nollan vilket innebär att nollan får ta hand om dubbla strömmen, detta är säkrat med två nollor från spisen men sedan i ditt uttag så blir det bara en nolla. Så därför bör du dra en nolla till mellan centralen och spisuttaget. Alt. så ta den svarta kabeln som inte används och koppla om den i bägge ändar, men rätt är att binda in en blå nolla i den svarta och låta den agera draglina. Om du väljer att köra den svarta som nolla måste du märka den blå i bägge ändar! (det finns blå plastslang för detta ändamål)
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 08:48:10
av prototypen
Janson, då det är trefas med 120 graders fasvridning kan det aldrig gå mer ström i nollan än i någon fasledare.
Protte
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 09:47:20
av rvl
Jämnt belastad trefas är trevlig, det blir ingalunda tredubbel ström i nollan, uten det blir ingen ström alls.
Re: Perilex?
Postat: 13 december 2018, 17:16:23
av hundberg
Janson1 skrev:Bara ev. en liten brasklapp... Om du kör flera plattor samtidigt så går det fas 1 och fas 2 ström genom nollan vilket innebär att nollan får ta hand om dubbla strömmen, detta är säkrat med två nollor från spisen men sedan i ditt uttag så blir det bara en nolla. Så därför bör du dra en nolla till mellan centralen och spisuttaget. Alt. så ta den svarta kabeln som inte används och koppla om den i bägge ändar, men rätt är att binda in en blå nolla i den svarta och låta den agera draglina. Om du väljer att köra den svarta som nolla måste du märka den blå i bägge ändar! (det finns blå plastslang för detta ändamål)
Det var inte mycket i det du skrev som är rätt, eller ingenting faktiskt. Strömmen genom nollan är redan avhandlat, men det där med att märka upp med andra färger i centraler och dosor är något som man verkligen inte ska göra.