Tända/släcka med puls

Postat: 27 december 2017, 17:01:26
av FormerMazda
Det verkar som om ett halvårs VAB har satt sina spår i tankecentrat..
Jag har en momentan brytare som ger en puls till en ingång på ett PLC. Detta vill jag ska tända/släcka en belysning.
Men hur jag än funderar så får jag inte ihop det, fast det borde vara så enkelt..

Har kikat på det som känns logiskt, en SET-RESET, men då samma knapp ska både SETa och RESETa så kör det ihop sig..

Knackar just nu i CoDeSys och med funktionsblock. Men lösningen behöver ju inte förklaras specifikt för det förstås.
Grindar och liknande funkar ju lika oavsett språk.

Re: Tända/släcka med puls

Postat: 27 december 2017, 17:24:32
av 007sweden
Kolla på flanken

(pos flank)&(inv utgång) sätter SET
(pos flank)&utgång sätter RESET

Re: Tända/släcka med puls

Postat: 27 december 2017, 17:34:00
av FormerMazda
Då var jag nära ändå!
Labbade med att kolla flank och invertera statusar separat, men inte som kombo..

Ska bada klart, sen testa! :)

Re: Tända/släcka med puls

Postat: 27 december 2017, 18:37:08
av FormerMazda
Japp! Funkar såklart finfint! :)

Tackar för hjälpen!

Re: Tända/släcka med puls

Postat: 27 december 2017, 19:18:39
av 007sweden
Perfekt! :tumupp: