El-fråga om PE och N
Postat: 3 augusti 2017, 11:14:15
Hej!
Tänkte dra om elen i min lilla elverkstad (typ förråd), då vi misstänker jordfel eller annat spännande där. Det kittlar i fingrarna när man rör vid nätanslutna prylar.
Blev lite nervös när jag öppnade första kopplingsdosan och fick se nedan syn. Det var dock inte lika illa som det ser ut då PE-snöret använts som fas mellan två kopplingsdosor. Det är inte första gången jag ser det här i huset. Kan inte förstå är varför folk inte visar mer respekt för grön/gul? Dra en ny kabelj*vel om inte antal ledare räcker till...
Verkstan ligger i ett uthus med andra rum men inkommande matning går först till en undercentral, ett gammal hederligt proppskåp med 9 proppar.
Faserna råder ingen tvivel om men PE och N. På nollskenan är inkommande nolla monterad och på samma skena har montören sen skruvat fast en plint där alla utgående PE är anslutna.
Lite frågande är jag också då skåpets skyddskåpa skruvas fast i nollskenan...
Min undring är om det är godkänt att montera jordade uttag i verkstan och ansluta både PE och N till nollskenan i undercentralen? Känns inte rätt men osäker.
Skulle bästa lösningen vara att handla en ny modern central? Då borde jag även kunna få jordfelsbrytare.
Tänkte dra om elen i min lilla elverkstad (typ förråd), då vi misstänker jordfel eller annat spännande där. Det kittlar i fingrarna när man rör vid nätanslutna prylar.
Blev lite nervös när jag öppnade första kopplingsdosan och fick se nedan syn. Det var dock inte lika illa som det ser ut då PE-snöret använts som fas mellan två kopplingsdosor. Det är inte första gången jag ser det här i huset. Kan inte förstå är varför folk inte visar mer respekt för grön/gul? Dra en ny kabelj*vel om inte antal ledare räcker till...
Verkstan ligger i ett uthus med andra rum men inkommande matning går först till en undercentral, ett gammal hederligt proppskåp med 9 proppar.
Faserna råder ingen tvivel om men PE och N. På nollskenan är inkommande nolla monterad och på samma skena har montören sen skruvat fast en plint där alla utgående PE är anslutna.
Lite frågande är jag också då skåpets skyddskåpa skruvas fast i nollskenan...
Min undring är om det är godkänt att montera jordade uttag i verkstan och ansluta både PE och N till nollskenan i undercentralen? Känns inte rätt men osäker.
Skulle bästa lösningen vara att handla en ny modern central? Då borde jag även kunna få jordfelsbrytare.