Sida 1 av 2
Styrning till danfoss el modul
Postat: 29 maj 2017, 14:28:45
av wonwalden
Hej. Jag har en el modul till en danfoss ventil som jag skulle vilja kunna styra med en vridpott. Det finns 24v på maskinen.
Jag behöver ha 18v fast i ena läget på brytaren och 6-12v i andra läget och då ska det gå att styra den med potten.
Köpte spänningsregulatorer från elfa och satte ihop med det blir alldeles för varmt. Något tips hur jag kan lösa det här?
Tack på förhand!
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 29 maj 2017, 14:35:42
av FormerMazda
Hej och välkommen!
Det låter som väldigt udda spänningar, har du nåt modellnummer eller nåt på din pryl?
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 29 maj 2017, 14:42:49
av TomasL
Du kan ju börja med att tala om vilken motor du har samt datablad på den
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 29 maj 2017, 14:49:22
av wonwalden
Den heter Danfoss PVEA 157B4735
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 29 maj 2017, 14:54:12
av FormerMazda
Det databladet lär hjälpa en hel del!
Vad vill du uppnå?
Fullt öppna/stäng, eller faktiskt styrning av ventilposition?
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 29 maj 2017, 15:13:57
av wonwalden
Jag vill kunna styra vattenpumpen mellan 6-12v eller ha fullt spak utslag neråt vilket startar kompressorn med 18v.
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 29 maj 2017, 17:21:52
av bearing
En operations förstärkare och några passiva komponenter är mitt förslag.
Hur hade du kopplat?
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 08:22:32
av wonwalden
Jag använde mig av spänningsregulator TO-220. 6, 12 och 18v. Matade potentiometern med 6 & 12v så kunnde jag reglera volten där i mellan. Det funkade men spänningsregulatorn blev alldeles för varm.
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 10:27:49
av bearing
Dessa Danfoss-system använder relativa spänningar. 25--50-75% av matningsspänningen. Så din koppling bör använda spänningsdelare från matningen, som då ger signaler relativt matningen. Samt en operationsförstärkare som buffert.
Om fasta spänningar används kommer ventilen flytta sig om matningsspänningen ändras.
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 11:15:48
av wonwalden
Jag är medveten om det. Men jag har stabil 24 v som matar ventilen. Vet bara inte riktigt hur jag ska kunna styra den.
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 11:53:10
av TomasL
Du har inte förklarat vad det är du vill uppnå.
Du pratar om styrspakar, potentiometrar, ventiler, pumpar och kompressorer, vad är vad och vad skall styra vad, samt hyr skall det styras.
Vad har ventilen med pumpen eller kompressorn att göra, vad för styrspak har du, vad gör den, vilken utsignal har den, vad gör potentiometern för något, vilket värde har den, osv.
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 12:15:38
av bearing
Jag tycker att det är ganska klart vad han vill...
Ska se om jag kan rita ett förslag senare idag.
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 13:10:49
av wonwalden
Det vore jättesnällt om du kunde göra det.

Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 17:17:54
av bearing
Danfoss_analog_1.png
Här kommer ett förslag på lösning på problemet som jag förstod det.
Man kan alltså växla mellan läget 18V konstant eller läget justerbart 6-12V med en potentiometer.
Re: Styrning till danfoss el modul
Postat: 30 maj 2017, 17:40:45
av TomasL
Undrar fortfarande var vattenpumpen och kompressorn kommer in?