Sida 1 av 1
Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)
Postat: 15 maj 2017, 23:07:30
av Patrik Carlsson
Som sagt, är detta ett överströmskydd eller något annat?
Sitter i en vedklipp, 5,5 kW 400 V motor.
Blev nyfiken då klippen slår ifrån när den fått jobba ett tag, en kvart kanske.
Öppnade och såg detta.
Kablarna ser inte allt för trevliga ut...
Går det att ersätta detta med ett "vanligt" motorskydd som man sätter på kontaktorn?
Det fanns nya för 1233 kr, för det får man ju ett komplett motorskydd med på/av och intag, och pengar till flera pizzor

Vad gör detta så speciellt?
Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)
Postat: 15 maj 2017, 23:44:05
av hsd
Patrik Carlsson skrev:Som sagt, är detta ett överströmskydd eller något annat?
Sitter i en vedklipp, 5,5 kW 400 V motor.
Blev nyfiken då klippen slår ifrån när den fått jobba ett tag, en kvart kanske.
Öppnade och såg detta.
Kablarna ser inte allt för trevliga ut...
Går det att ersätta detta med ett "vanligt" motorskydd som man sätter på kontaktorn?
Det fanns nya för 1233 kr, för det får man ju ett komplett motorskydd med på/av och intag, och pengar till flera pizzor

Vad gör detta så speciellt?
Nollspänningsbrytare, skyddar så att maskinen inte startar själv efter strömavbrott
.
Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)
Postat: 16 maj 2017, 10:55:21
av Patrik Carlsson
Har nu tagit bort och öppnat det.
Jag tycker det ser ut som bimetall, var och en av faserna kan påverka den justerbara brytaren.
Det sitter direkt efter intaget.
Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)
Postat: 16 maj 2017, 11:21:53
av hsd
Okej
Men om Du byter välj en med nollspänningsskydd
.
Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)
Postat: 16 maj 2017, 14:14:31
av SeniorLemuren
Varför nollspäningsskydd? När bimetallens brytare bryter så faller ju hållströmmen till kontaktorn bort precis som när man trycker på stoppknappen, så maskinen kan inte starta av sig själv.
Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)
Postat: 16 maj 2017, 16:26:51
av CPMS
Beror på om man sätter dit ett sk. kontaktormotorskydd, då fungerar den även som nollspänningsskydd men använder man en sk. motorskyddsbrytare ligger den kvar i till-läge vid strömavbrott och motorn startar när strömmen kommer tillbaka.
Kontaktormotorskydd
kontaktormotorskydd.jpg
Motorskyddsbrytare
motorskyddsbrytare.jpg
Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)
Postat: 16 maj 2017, 21:59:51
av Patrik Carlsson
Det har den väl redan?
Kontaktorn släpper ju när strömmen försvinner
Frågan är om man ska köpa ett nytt likadant för över 1200 kr eller ett vanligt motorskydd?
Jag lär i alla fall byta låda då den var ihoptejpad

Så då kan man ju lika gärna ta en större som man får plats med ett vanligt motorskydd i.