Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:18:33
av TomasL
Jag håller på att slutföra vår provkörningsrigg.
Jag har två CEE-uttag, ett 125A och ett 63A , avsäkrade med 125A resp 63A .
Jag har runt 250A in i centralen.
Uttagen är kopplade via kontaktor.
Maskinerna kopplas vid provning in med en därför avsedd gummikabel till plint i maskinen samt till CEE-uttaget.
Tanken är att ha en nyckelförsedd nödstoppsknapp för att manövrera kontaktorerna.
Frågan är om detta är tillräckligt elsäkerhetsmässigt.
Naturligtvis måste det till tydliga instruktioner om att CEE-propparna skall tas ut innan maskinen kopplas bort, samt att maskinen kopplas in på plint innan CEE-proppen sätts i.
Det bästa vore om man kunde hitta en nödstoppsknapp där nyckeln "ramlar" ur när den trycks in, typ som man har på chucknycklar till svarvar.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:36:13
av hsd
En kontaktor kan fastna i tillslaget läge så det är inte godkänt
.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:37:37
av TomasL
Förslag.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:43:20
av nifelheim
sk. "skolkontaktor" ?
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:46:50
av TomasL
Det är ju bara, om jag förstått saken rätt, en vanlig kontaktor i en kapsling med en nyckelbrytare, ett påslag och ett nödstopp.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:49:08
av nifelheim
och nollspänningsutlösning.
Det borde vara ok för det sitter väl i varenda slöjdsal

Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:50:39
av TomasL
Ok, då kan jag komplettera min installation med en nollspänningsutlösare, så borde det vara ok.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:52:15
av AndLi
Nu är jag långt ifrån uppdaterad på regler, men ska inte CEE uttag över 32A vara av blockerande modell, så man måste bryta spänningen innan det går att lossa/fästa handsken?
Typ
http://www.garo.se/installation/uttagsb ... rade-uttag (alltså vredet måste stå i 0 innan kabeln kan lossas) det löser ju dock inte risken att någon skulle skruva loss sladden med spänning på....
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 2 maj 2017, 21:56:24
av TomasL
Inte det uttaget jag har i alla fall, dvs det som elektrikern satte upp.
Så nej, jag tror inte det finns några krav på det.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 3 maj 2017, 01:11:39
av ajje
Jag har sett att ABB har motormanövrerade lastfrånskiljare för lågspänning i sitt sortiment.
Kanske kan det vara något att titta på?
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 3 maj 2017, 07:06:29
av H.O
Generellt sett så får det väl inte räcka med att bara återställa (alltså "dra ut") nödstoppet, det måste till en andra, kvitterande, händelse också. Nollspänningsutlösare fixar ju det men om det är godkänt som nödstoppskrets vet jag inte.
Vanligt är ju annars två kontaktor med tvångsstyrda kontakter "i serie", styrda och övervakade av ett nödstoppsrelä. Om nödstoppsreläet känner att en av kontaktorerna fastnat går det inte att aktivera systemet.
Men det kanske inte är en regelrätt nödstoppskrets du behöver/vill ha utan bara en "enkel" till/från?
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 3 maj 2017, 07:25:08
av TomasL
Egentligen är det inte nödstopp som så, bara minska risken att man spänningsätter uttagen med en o-inkopplad sladd ansluten, typ.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 3 maj 2017, 08:46:19
av H.O
Har du uttag med pilot-stift?
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 3 maj 2017, 08:59:36
av Gimbal
Det "känns" mer som att endast utbildad personal får koppla in maskinerna och de bör begripa att kontakten ska dras ur innan man börjar koppla i andra ändan. Vet de INTE det så lär de heller inte trycka in några knappar för att bryta strömmen.
"Tycker" med andra ord att instruktioner/varningskyltar borde räcka. Samt att nödstoppsknappar ska bara användas till nödstopp och inget annat.
Re: Nödstoppsproblematik och elsäkerhet.
Postat: 3 maj 2017, 10:06:34
av FormerMazda
På en värmepumpsindustri här har man samma "problem" med spänningsmatningen, man har en mer eller mindre osäker ände som ska kopplas in på plint i pumpen.
Där har man löst det med egentillverkad "handske" med stela ledare som passar in i plinten, svårt att beskriva, men den involverar också en brytare som sluts när "handsken" sitter i pumpen och ledarna är fastskruvade i plinten. Typ en lucka fälls över handsken och döljer plinten.
Sen är det kontaktor via PLC och överordnat system som avgör om det spänningssätts.
Med den "handsken" så får man petskydd, skydd mot felinkoppling (faser i rätt följd, nolla jord mm), och en slutning när den sitter på rätt plats.
Nödstopp finns såklart, och inget kan återstartas utan "dubbelkommando" i överordnat.