Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 09:38:39
av merald
Har ett elverk på 20KVA och skulle vilja tvätta strömmen ut från det för "känslig elektronik".

Vad finns det för prisvärda saker att koppla emellan? Kan man få tag på det begagnat kanske? Helst för DIN-skena om möjligt. Det är 32A hona ut.

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 09:59:31
av LaRdA
Vilken effekt behöver du på den "tvättade" strömmen?

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 10:05:51
av TomasL
Det beror ju också på vad som skall "tvättas" bort.

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 11:40:23
av merald
Effekten är en EUR 32A 3-fashandske antar jag då det är den utgången jag har.

Vad som ska tvättas bort vet inte jag, det och vilken grunka jag behöver skruva dit är anledningen till att jag ställer frågan här :)
Men som hobbyelektriker antar jag att det är strömspikar uppåt och nedåt, fasfel och sånt man vill skydda från? Dvs det som en modern UPS idag håller i schack?

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 11:41:56
av Icecap
Jag skulle tro att just ett 20kVA elverk skulle ge ganska ren spänning ut. Det är belastningarna som ställer till det.

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 11:50:37
av merald
Aha, ja, output på volt/HZ känns väldigt solid, rör sig inte. Men klart, en värmepanna som slår av och till, där kanske det händer saker.

Hur gör man där? Något annat som behöver tvättas för att få likvärdig kvalité som från vanliga elnätet?

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 11:56:22
av Icecap
Kvalitet från vanliga el-nätet är oftast ganska usel om man inte sitter ensam på en transformator.

Jag känner mig ganska säker på att din generator har högre kvalitet på strömmen än det vanliga el-nätet.

Vilken sorts värmepanna? Ren el?

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 12:41:48
av TomasL
Det är väl möjligen lastregleringen som kan spöka, och den kan du inte göra något åt ändå.

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 13:33:34
av merald
Låter betryggande.
Värmepannan är en bergvärmepump, så inte så våldsamt heller då. 20KVA är ju långt ifrån vad hela huset tar.

Tack för alla snabba svar!

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 14:04:26
av TomasL
Är den en direktstartad kompressor eller är den omformarstyrd.
Om den är direktstartad så är det inte säkert att ditt 20kVA verk räcker till, då startströmmen för kompressorn kan vara några hundra A.
Rent generellt så behöver man ett elverk som är minst 20 x motoreffekten för att starta en kylkompressor DOL.

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 14:27:36
av merald
Ingen aning. En IVT-klump.

Men kan det stämma? Huvudsäkringarna till huset är ju 16A har jag för mig?

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 14:45:30
av rikkitikkitavi
En bergvärmepump för ett hus som < 20kVA har knappast flera hundra ampere i startström ens om det är en äldre on/off pump.

Din omformare kommer knappt märka att värmepumpen är i drift

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 14:57:25
av TomasL
Jodå, en 4kW kompressor kan mycket väl ha 100-150A i startström.

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 15:25:01
av TomasL
merald skrev:Ingen aning. En IVT-klump.

Men kan det stämma? Huvudsäkringarna till huset är ju 16A har jag för mig?
Startströmmen dras enbart under de ms det tar för kompressorn att komma upp i varv.
Normalt klarar säkringarna flera hundra A kortvarigt utan att lösa ut.

För att det skall kunna gå att köra så måste elverket kunna lämna startströmmen utan att spänningen sjunker, då det blir omöjligt att starta kompressorn annars.

Re: Tvätta strömmen

Postat: 14 mars 2017, 15:25:37
av FormerMazda
Du kan aldrig lura mig till att ett 20kVA elverk inte klarar att starta en bergvärmepump i en villa.. ;)
Tror säkert att startströmmen är som du säger, men så pass kort tid att det nog lär hinna komma igång innan ett sånt verk löser.