Sida 1 av 2
få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretskort?
Postat: 21 januari 2017, 23:36:36
av ojkroken
hej på er alla glada

jag håller på med ett litet projekt där jag vill ha ut en relästyrning från en kretskortsmonterad liten lysdiod. signalen från relät tänkte jag använda i en siemens logo till diverse projekt:)
jag har lyckats löda på ledare på lilla ledlampan och fått ur de ur enheten som är en larmpanel. och har mätt mig fram till att när leden lyser så är det 2,6vdc på den , det är två stycken led jag ska jobba med och de verkar inte ha gemensam minus.
de jag skulle vilja åstadkomma är att signalen när lampan lyser ska dra ett relä eller liknande och med relär kunna arbeta med signalerna in i siemens logon.
nedan har jag bifogat en bild på hur ja kopplat mig på lamporna . skulle det kunna gå med nån optokopplare för att inte belasta kretskortet i larmet? eller finns det nån bättre lösning ?
taksam för hjälp . mvh pehr
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 00:07:46
av E Kafeman
Med optokopplare behövs inga relän.
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 00:17:20
av ojkroken
den sista bilden är bara en skiss på hur ja i teorin skulle vilja ha de. relä eller optokopplare. vilket är bäst för kretskortet? eller hur hade ni löst det på ett bra sätt?
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 01:46:20
av JohnGalt
Optokopplare är helt klart lämpligt för detta.
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 08:09:38
av prototypen
Prova med optokopplarens lysdiod i serie med dina LED.
Protte
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 08:13:38
av Icecap
Då optokopplare med IR-LED (mest vanligt) har en lägre Vf än 2,6V går det alldeles bra att lägga ett lämpligt seriemotstånd med o koppla optokopplaren parallellt över LED'n.
Tänk bara på att kun ta precis så mycket ström som behövs för att inte belasta i onödan.
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 13:11:39
av ojkroken
ja de verkar ju vara en vettig lösning icecap:) men då jag är helt ny inom denna världen med optobrytare så får du gärna berätta mer om hur jag gör och vilka grejor jag bör använda? är jättetacksam för all hjälp jag får här på forumet:) hoppas jag kan hjälpa tillbaka nån gång jag me. mvh
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 13:42:00
av Icecap
Ett typexempel då:
En PC817 har en CTR på 50% minimum. Alltså som sämst att om du behöver styra 0,5mA på utgången behövs 1mA på ingången.
Det finns många, billigare och bättre optokopplare än PC817.
En ID-LED har en Vf på ung. 1,9V - och nu kommer problemet: Jag vet inte vilken ström som en PLC behöver på ingången.
Men låt oss leka med tanken om att 0,5mA räcker. Då behöver en PC817 alltså som sämst upp till 1mA genom sin LED.
Det ska alltså kopplas ett strömbegränsermotstånd i serie med optokopplar-LED'n. Värdet ska vara ((2,6V - 1,9V) / 1mA =) 700 Ohm.
680 Ohm är ett standardvärde som skulle fungera bra.
Om PLC'n behöver en aktiv drivning till + för att registrera en '1' kopplas opto-transistorns kollektor till + och emittern till ingången.
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 14:22:35
av ojkroken
jag tänkte använda mig av den analoga signalen in på logon . typ att när den känner av 5 volt så ska den utföra händelser. jag hitta produktbladet på logon och om jag fatttat det hela rätt så är det inte så mycket ström den behöver . den kan jobba mellan 0-10v in på i7 och i8 ska det vara digitala signaler så vill den ju ha 12v
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 16:27:15
av prototypen
IceCap tog då i, en IR diod ligger på drygt en volt framspänningsfall.
Räkna med ca 1,1-1,2 volt. 1,9 volt gäller vid -25 grader och 200 mA
Men de där 2,6 volt som kommer ur larmet kommer att sjunka när man kopplar på optokopplarna.
Men det är bara att prova och mäta och modifiera och prova igen.
Protte
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 18:21:11
av mrfrenzy
Ja det finns en mycket bättre lösning.
I stort sett alla larm har en utgång som ger 12V DC och kan driva ett relä direkt.
Vad är det för modell på larmet?
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 22 januari 2017, 22:27:19
av ojkroken
det är ett wolfguard. egenägt larm. just denna modellen har inte en utgång som styrs med larmets av o påslag. det finns en kontakt som man kan styra via appen och sms men inte med statuset på larmet tyvärr
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 23 januari 2017, 00:11:51
av mrfrenzy
Ett otestat kineslarm med envägskommunikation, svårt att hitta en sämre lösning
Ja då gör det varken till eller från om du hackar manöverpanelen.
Här kan man söka godkända larm - kolla under centralapparat trådlös
http://www.sbsc.se/sok-certifikat/
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 23 januari 2017, 00:21:04
av ojkroken
här ute på landet så räcker det gott och väl till. sköter sin uppgift ochvarit i drift ett par år:) ska få det att samarbeta med övriga huset tänkte ja så om de är godkänt eller ej gör mig inte så mycket. bara jag får en notis on att nått är galet hemma så är jag nöjd. tar ju 45 min för väktare hit:)
Re: få ett relä att dra med signal från ledlampor på kretsko
Postat: 23 januari 2017, 10:14:44
av matsadona