Felsökning av anläggning, jfb problem (multipla jfb)
Postat: 29 december 2016, 21:36:20
Jag har en anläggning som jag installerat under uppsikt av en högre behörig. Installationen är färdig och jag har hållit på göra kontroll före drifttagning med bl a min megger. Jag har fått ett fel och vill gärna försöka hitta en lösning innan någon kör över mej å löser det och att det slutar med att jag inte lärt mej ngt. Och det är många gånger tyvärr så annars. 
Så här ser det ut:
Transformatorstation utanför med inkommande matning till fastighetens ställverk A1N och A1L. (A1N är min del av fastigheten)
Från A1N går det 4 ledare till A1NA och A1NB samt 5 ledare till A1NC (denna går till berörd central) och A1ND.
Från A1N så är det avsäkrat med 40A knivsäkringar innan min 5g10 går vidare till A1NC normcentral.
Min central A1NC har dubbla jfb och således dubbla neutralskenor.
inkommande faser går till HB och vidare till energimätaren för att splittas till vardera jfb.
inkommande neutral går till energimätaren, för att sedan splittas till respektive jfb och ut från jfb så går neutralen till respektive neutralskena.
Inkommande jord går direkt till jordskenan.
Isolationsmätning gjord med megger på hela anläggningen. 500V (562V enl megger) och resultatet var 999Mohm.
Gjort kontinuitetstest med megger från jordskenan, testat på jord men också mot N och L för att verkligen säkerställa anläggningens integritet.
Så steg:
1. Slog på matning från A1N och kunde mäta spänning på inkommande 1,3,5 på HB (fas och huvudspänning) och mätte även mot jord och N samt kontrollerade kontinuiteten mellan jord och N. Allt enlig önskemål.
2. Slog på HB och kontrollerade spänning på utgående 2,4,6 och det var godkänt.
3. Slog på jfb1 (inga grupper på)
4. Slog på jfb2 (inga grupper på)
5. Jfb1 bryter (utan grupper lr belastning när jag slog på jfb2)
6. Slår på jfb1(bröt ej denna gång)
7. Slår på grupp 1 (längsta sträckan på grupp)
8. Kopplar in megger för att mäta kortslutningsström
9. Jfb slår ifrån innan mätningen är genomförd, mer eller mindre när mätningen ska kicka igång
Punkt 5 och 6 har vid något tillfället agerat med att bryta den andra jfb'n när jag försökt få på den.
Sen:
1. jfb1 har inte kunnat återställa, inte ens när grupper ut har varit från, dvs utan belastning. (Test skedde på L1)
2. jfb 2 har jag kunnat belasta. (Belastningen sker på L2)
3. när jag testat jfb1 och fått detta fel så har jag kunnat belasta jfb2 (Belastningen var då också på L2)
Kan det vara så att jfb är felaktig? -båda är samma batch vad jag kunnat utläsa av serienr och den andra verka bete sej rätt utifrån de få tester jag utfört
Kan det vara pga energimätaren? -tänker att då den sitter innan jfb i 5 ledare - ergo den sitter ju på en N som är parallell med en PE och sitter ihop i A1N - så det vore väl typ som att sätta den på en PEN ledare då den sitter före jfb?
Upptäckte också precis att min knivsäkring för L1 är sprucken, den längsta kretsen i min anläggning ligger på L1 och det är den som jag försökte testa genom med megger - kan det ens ha betydelse på min sida i anläggningen? Knivisen finns ju i A1N. :-/
Allt i A1NC är hager förutom energimätaren och kopplingsuret, det är ahlsells märke a-collection.
Bifogad bild på A1NC normcentral.
Jag har försökt vara så tydlig jag bara kan, fråga gärna om det är ngt du undrar
__________________________________________________________________________________
A1NA, A1NB och A1NC är större skåp, inga dvärgbrytare utan bara diazed. Har en anläggning som går vidare från A1ND som heter A1ND1 som dock är en normcentral, dock endast 1 jfb men flera PSA, fungerar felfritt och matningen är förlagd med samma 5g10 på samma sätt (kabelstege), 5 ledare från A1N dock via A1ND.

Så här ser det ut:
Transformatorstation utanför med inkommande matning till fastighetens ställverk A1N och A1L. (A1N är min del av fastigheten)
Från A1N går det 4 ledare till A1NA och A1NB samt 5 ledare till A1NC (denna går till berörd central) och A1ND.
Från A1N så är det avsäkrat med 40A knivsäkringar innan min 5g10 går vidare till A1NC normcentral.
Min central A1NC har dubbla jfb och således dubbla neutralskenor.
inkommande faser går till HB och vidare till energimätaren för att splittas till vardera jfb.
inkommande neutral går till energimätaren, för att sedan splittas till respektive jfb och ut från jfb så går neutralen till respektive neutralskena.
Inkommande jord går direkt till jordskenan.
Isolationsmätning gjord med megger på hela anläggningen. 500V (562V enl megger) och resultatet var 999Mohm.
Gjort kontinuitetstest med megger från jordskenan, testat på jord men också mot N och L för att verkligen säkerställa anläggningens integritet.
Så steg:
1. Slog på matning från A1N och kunde mäta spänning på inkommande 1,3,5 på HB (fas och huvudspänning) och mätte även mot jord och N samt kontrollerade kontinuiteten mellan jord och N. Allt enlig önskemål.
2. Slog på HB och kontrollerade spänning på utgående 2,4,6 och det var godkänt.
3. Slog på jfb1 (inga grupper på)
4. Slog på jfb2 (inga grupper på)
5. Jfb1 bryter (utan grupper lr belastning när jag slog på jfb2)
6. Slår på jfb1(bröt ej denna gång)
7. Slår på grupp 1 (längsta sträckan på grupp)
8. Kopplar in megger för att mäta kortslutningsström
9. Jfb slår ifrån innan mätningen är genomförd, mer eller mindre när mätningen ska kicka igång
Punkt 5 och 6 har vid något tillfället agerat med att bryta den andra jfb'n när jag försökt få på den.
Sen:
1. jfb1 har inte kunnat återställa, inte ens när grupper ut har varit från, dvs utan belastning. (Test skedde på L1)
2. jfb 2 har jag kunnat belasta. (Belastningen sker på L2)
3. när jag testat jfb1 och fått detta fel så har jag kunnat belasta jfb2 (Belastningen var då också på L2)
Kan det vara så att jfb är felaktig? -båda är samma batch vad jag kunnat utläsa av serienr och den andra verka bete sej rätt utifrån de få tester jag utfört
Kan det vara pga energimätaren? -tänker att då den sitter innan jfb i 5 ledare - ergo den sitter ju på en N som är parallell med en PE och sitter ihop i A1N - så det vore väl typ som att sätta den på en PEN ledare då den sitter före jfb?
Upptäckte också precis att min knivsäkring för L1 är sprucken, den längsta kretsen i min anläggning ligger på L1 och det är den som jag försökte testa genom med megger - kan det ens ha betydelse på min sida i anläggningen? Knivisen finns ju i A1N. :-/
Allt i A1NC är hager förutom energimätaren och kopplingsuret, det är ahlsells märke a-collection.
Bifogad bild på A1NC normcentral.
Jag har försökt vara så tydlig jag bara kan, fråga gärna om det är ngt du undrar

__________________________________________________________________________________
A1NA, A1NB och A1NC är större skåp, inga dvärgbrytare utan bara diazed. Har en anläggning som går vidare från A1ND som heter A1ND1 som dock är en normcentral, dock endast 1 jfb men flera PSA, fungerar felfritt och matningen är förlagd med samma 5g10 på samma sätt (kabelstege), 5 ledare från A1N dock via A1ND.