Sida 1 av 1

Normalt spänningsfall i villa

Postat: 19 december 2016, 10:03:43
av Magnus_K
Hej på er!

Rätt säker på att det finns lite folk här inne med erfarenheter kring el-installationer.

Kan man säga en siffra mellan tummen och pekfingret om hur mycket spänningsfall som är anses "normalt" mellan inkommande och uttag?

Beror givetvis på belastning men kanske finns lite riktsiffror?

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 19 december 2016, 10:16:33
av FormerMazda
Jag skulle tro att om det finns riktsiffror så lär det skilja på åldern på installationen.
I min villa låg i princip hela övervåningen på samma 6A propp. Nu när det är renoverat och övervåningen ligger på fler grupper så lär siffran vara helt annorlunda.

Så är huset nybyggt, eller letar du fel i en gammal installation?

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 19 december 2016, 10:20:25
av rvl

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 19 december 2016, 10:28:56
av Magnus_K
Tack för länken rvl. Mycket matnyttigt.
Har precis provat med vattenkokar och spänningen sjönk 15V+, dock jämförde jag inte med något så vet inte vart själva "fallet" uppstod.
Men kanon, då har jag lite att gå på.

@FormerMazda:
Det är inför lite felsökning på vår gamla installation. Var lite nyfiken på vad man anser som "acceptabelt".

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 19 december 2016, 16:05:31
av Sverige
Mät med vattenkokare i uttag närmast och längst ifrån centralen, så mäter man inte bara spänningsfall pga förimpedans.
Vad har du för spänning in?

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 19 december 2016, 19:39:46
av Haralt
Jag har för mig att det får vara max 2 % spänningsfall i huvudledning från servissäkring till gruppcentral.
Sedan får det vara max 4 % spänningsfall sammanlagt i huvudledning från servissäkring och gruppledning till förbrukare.
De fast installerade llledningarna i fastigheten skall dimensioneras så detta inte överskrids.
2 % spänningsfall på märkspänningen 230 V = 4,6 V, och 4 % är 9,2 Volt.

Se sidan 380 i Elkos Elboken utgåva 2015!

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 21 december 2016, 16:20:49
av Sverige
Ja Elkoboken är bra till mkt.
Sida 399 -2015
(Eller sida 529 -2017)
DSC00006.JPG

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 21 december 2016, 17:14:03
av rikkitikkitavi
var sitter servissäkringen till en villa?
är det i elskåpet på gatan, före servisledningen som går till fastigheten och slutar i huvudsäkring?

då motsvarar 4% vid 10A ca 1 ohm, kortslutningsströmmen > 200A (kall) vilket borde ge utlösning (hehe) av en C10 säkring i rätt tid, om jag räknar rätt.

Re: Normalt spänningsfall i villa

Postat: 21 december 2016, 19:16:40
av BallInPlay
servissäkringen är säkringen efter avlämningspunk inne i villan.

servisledningssäkring heter den som sitter i markskåpet.