Sida 1 av 1
3-fas utan neutralledare?
Postat: 12 oktober 2016, 15:58:09
av Urban2
Hej,
Jag har en 3-fas kompressor (med inbyggd transformator) som ska kopplas in.
Den har 3 st. fasledare + en skyddsjord, dvs ingen neutralledare.
Är det godkänt att koppla in den genom att använda L1, L2, L3 och skyddsjord, men utan att använda N?
Tack för svar!
Mvh,
Re: 3-fas utan neutralledare?
Postat: 12 oktober 2016, 16:09:14
av lillahuset
Det borde det vara. Om du inte har stor obalans i lasten. Så kopplade vi i vårt gamla hus. Trefas är trevligt.
Inbyggd transformator?
Re: 3-fas utan neutralledare?
Postat: 12 oktober 2016, 16:25:23
av Klas-Kenny
Inget konstigt alls, väldigt vanligt att 3-fasgrejer saknar nolla. Rena 3-faslaster har ju ingen användning av nollan.
I många (gamla) trefasinstallationer saknas ju nollan till och med i uttaget.
Re: 3-fas utan neutralledare?
Postat: 12 oktober 2016, 16:44:36
av GFEF
>med inbyggd transformator
OM transformator är kopplad mellan 2 fasledar och INTE använder neutralledare .
Då är den avsedd för "3-fas utan neutralledare".
Re: 3-fas utan neutralledare?
Postat: 13 oktober 2016, 00:21:38
av TomasL
Klas-Kenny skrev:Inget konstigt alls, väldigt vanligt att 3-fasgrejer saknar nolla. Rena 3-faslaster har ju ingen användning av nollan.
I många (gamla) trefasinstallationer saknas ju nollan till och med i uttaget.
Och då fuskade man ofta till det och kopplade en tråd mellan jord och nollan i uttaget, 4-ledare är billigare än 5-ledare.
Re: 3-fas utan neutralledare?
Postat: 13 oktober 2016, 07:35:15
av Nerre
Ska man vara petig så är väl faktiskt 3-fas utan nolla det "normala". Nollan introduceras ju väldigt sent i eldistributionen.