Mätning i framledning och returledning i vattenburet system?
Postat: 2 maj 2016, 09:00:11
av rolle1997
Hej! skulle uppskatta att få lite hjälp kring de här frågorna
•Utföra mätningar i ett vattenburet fastighetssystem (framlednings/returvattnet)?
•Välja med säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument? Ir-termometer eller bara läsa av termometern som sitter på ledningarna?
Jag har letat överallt på internet och forum men har inte kommit fram till något bra.
Tack på förhand
Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys
Postat: 2 maj 2016, 09:20:02
av Jan Almqvist
Jag gissar att det enklaste är med givare som sätts fast på rören innanför eventuell isolering. Används för att styra motorshuntar, kan inte kosta många kronor.
Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys
Postat: 2 maj 2016, 09:39:15
av AndLi
Jag buntbandade dit Dallas 18B20 på de ställe jag ville mäta.
På accumulatortanken TROR jag att jag limmade dit istället, då jag ville ha tempen på ett antal olika nivåer..
Annars står det väl i läroboken?

Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys
Postat: 2 maj 2016, 21:08:51
av EPG
Termoelementsgivare är billigast och ger hyffsat bra temperaturmätning, fyrtråds PT100 är noggrannast men de är också dyrare.
En tempgivare som har samma radie som röret och som monteras med en slangklämma ger bäst värmeöverföring och precis som Almqvist skrev så bör den sitta isolerad från omgivningen.
Ir-termometrar (pyrometrar) ger ingen noggrann temperaturvisning.
Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys
Postat: 2 maj 2016, 21:27:38
av grym
pt1000 /100 antingen i dykrör eller på röret under isolering och då med kablen längs med röret en par decimeter
men allt beror ju på hur noga man vill vara
ska man kolla en del olika med ir termometer så tejpar man rören med eltape och har isolering utanpå tills man mäter, håll mätaren väldigt nära
ir mätare är usla till sådanthär om man vill mäta på allvar
Re: Mätning i framledning och returledning i vattenburet sys
Postat: 2 maj 2016, 23:00:29
av TomasL
Skolarbete gissar jag.
Du får nog tala om vilken noggrannhet du vill ha på mätningarna.
Swt bästa är som sagt dykrör fyllda med värmeledande ppasta eller liknande.
Näst bäst är ytmonterade givare, dock skall mätstället slipas rent, givaren appliceras med värmeledande pasta, spännas fast ordentligt så full kontakt erhålles.
Mätställe och givare plus ett par 10-tal centimeter åt vart håll isoleras först med ett lager alu-tape och därefter ett lager lämplig isolering, 20-40 mm tjockt beroende på uppskattad temperatur (dvs ju större differens mellan omgivning och rör, desto tjockare isolering)
Ir-termometrar är fullständigt odugliga för detta.