Värmebaronens bel.vakt VBB122,Kontaktorerna arbetar ideligen
Postat: 29 februari 2016, 17:23:59
av BGA
Som sagt kontaktorerna "fladdrar" mer eller mindre hela tiden. Det samma gäller reläerna på kretskortet, så det är något fel på kortet.
Jag startade en tråd på byggahus.se
https://www.byggahus.se/forum/el/268348 ... ost2375978

Jag kan inte hitta någon svälld eller läckande elyt. Finns det något alternativ till att byta alla elyter? t.ex mäta dom när de är fastlödda?
Någon firma som repar såna här kort?
Re: Värmebaronens bel.vakt VBB122,Kontaktorerna arbetar idel
Postat: 29 februari 2016, 18:04:03
av baron3d
Visa oss en bild tagen från sidan så att vi kan se hur kondensatorerna ser ut.
Tycker C12 ser lite misstänkt rund ut på toppen, svår att se så här från ovan.
Re: Värmebaronens bel.vakt VBB122,Kontaktorerna arbetar idel
Postat: 29 februari 2016, 18:14:39
av Danny
Än om det inte syns på dem, så ligger troligtvis felet där.
Re: Värmebaronens bel.vakt VBB122,Kontaktorerna arbetar idel
Postat: 1 mars 2016, 14:01:46
av BGA
Re: Värmebaronens bel.vakt VBB122,Kontaktorerna arbetar idel
Postat: 1 mars 2016, 17:27:43
av baron3d
Byt C12, till börja med.
Re: Värmebaronens bel.vakt VBB122,Kontaktorerna arbetar idel
Postat: 4 mars 2016, 14:17:50
av MiaM
Elektrolyten bredvid trafon är svälld.
När en elektrolyt har en synlig metallyta på ovansidan så ska t.ex. reflektioner av lampor eller liknande (som man ser på din första bild) alltid synas lika starkt på alla metalldelarna. Om det blir olika så lutar metallytorna något olika och då är kondingen svälld.
IC3 är gissningsvis en spänningsregulator.
Om du har tillgång till oscilloskop så går det lättare att felsöka.
Men även med en vanlig multimeter så går det att komma en bit. Om du ställer multimetern på AC volt och eventuellt sätter en liten konding i serie med multimetern så bör du kunna mäta om du har brum efter IC3 eller om spänningen vidare är ren.
Men annars kanske du helt enkelt har någon annan last som pulsar on/off med långa intervaller? Om du exempelvis har elvärmeelement någon stans så borde det kunna bli på detta vis. Du kan få en uppfattning om husets totala strömförbrukning genom att voltmäta på det här kortets anslutningar till strömtransformatorerna. Det blir inga exakta värden och du får klura lite för att avgöra vilka värden som motsvarar vilken ström, men du ser åtminstone om det ändras fram och tillbaka.