Sida 1 av 2
Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 12:24:51
av EasyRider
I dagarna var jag tvungen att ta reda på vilken ledning som var fas i ett uttag. Jag trodde det skulle vara möjligt att mäta de 2 ledarna emot jord för att kunna avgöra vilken som var fas. Men icke!
Jag undrar, är detta ngt jag behöver oroa mig över (felaktig elinstallation), eller ska det vara på detta viset?
Vad som bör tilläggas är att vi har jordfelsbrytare installerat i kåken.
Tacksam för svar!
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 12:28:28
av konig7070
Har du 0 Volt mellan fas och jordstiftet i uttaget är jorden antagligen inte framdraget till uttaget eller har lossnat.
Och det skall inte vara på detta sätt.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 13:04:23
av TivoliBG
Sen borde JFB'n lösa ut om sådan finns.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 13:05:31
av TomasL
Varför det?
Kontakta elektriker och rätta till installationen, då den uppenbarligen är felaktig.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 14:35:24
av peo007
Vad har du för spänning mellan Nolla & Jord ?
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 17:15:50
av TivoliBG
TomasL skrev:Varför det?
Om man mäter mellan fas&jord alltså.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 17:21:33
av hsd
Inte förrän det uppstår en felström, dvs. högre än 30mA
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 17:46:24
av TomasL
Möjligtvis om man har en belastande testlampa kan det hända.
En DMM kan aldrig utlösa en JFB. (Hmm, jo om man råkar mäta med instrumentet strömkopplat, i stället för spänningskopplat)
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 13 februari 2016, 18:31:55
av VikHe
Eller om instrumentet har ett Lo-Z läge som mäter med lägre impedans, då löser man ut JFB vid mätning mellan fas och skyddsjord.
I det här fallet så har du som sagt avbrott på skyddsjorden någonstans.
Första steget är att öppna uttaget och kontrollera om det ens är ansluten en jordledare där, väldigt vanligt att "folk" byter till jordade uttag utan att ha en aning om att man faktiskt måste dra dit en skyddsjord för att det jordade uttaget ska bli jordat

oj, blev mycket jord i den meningen..
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 14 februari 2016, 09:46:19
av RADIOT
EasyRider skrev:I dagarna var jag tvungen att ta reda på vilken ledning som var fas i ett uttag. Jag trodde det skulle vara möjligt att mäta de 2 ledarna emot jord för att kunna avgöra vilken som var fas. Men icke!
Jag undrar, är detta ngt jag behöver oroa mig över (felaktig elinstallation), eller ska det vara på detta viset?
Vad som bör tilläggas är att vi har jordfelsbrytare installerat i kåken.
Tacksam för svar!
Har du mätt med instrumentet inställt på AC eller DC?
Fungerar det om du tex kopplar in en lampa i uttaget?
Om du har mätt med DC (Likspänning) inställt så
stämmer värdet 0 Volt rätt så bra.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 14 februari 2016, 10:30:06
av Castor
VikHe skrev:
Första steget är att öppna uttaget och kontrollera om det ens är ansluten en jordledare där, väldigt vanligt att "folk" byter till jordade uttag utan att ha en aning om att man faktiskt måste dra dit en skyddsjord för att det jordade uttaget ska bli jordat

oj, blev mycket jord i den meningen..
I vårt sovrum hade man dragit med 3-ledare och klippt av den gul/gröna vid uttagen och monterat ojordade uttag.
Det är fixat nu med nya ledare (kulo) o jordade uttag, men så korkat att klippa av istf att bara vika undan om man nu inte ville kosta på jordade uttag just då.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 14 februari 2016, 13:15:22
av LarryXz
VikHe skrev:I det här fallet så har du som sagt avbrott på skyddsjorden någonstans.
Inte nödvändigtvis. Beror på vad potentialskillnaden är mellan neutral och jord.
Om man får 0V mellan fas och jord så är antingen jorden inte ansluten, eller så är det 230V på den.
Castor skrev:I vårt sovrum hade man dragit med 3-ledare och klippt av den gul/gröna vid uttagen och monterat ojordade uttag.
Antagligen ingen elektriker som utfört installationen.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 14 februari 2016, 13:30:05
av Castor
Klippt "Antagligen ingen elektriker som utfört installationen."
Det hoppas jag också, men det såg faktiskt välgjort ut.
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 14 februari 2016, 13:39:57
av Klas-Kenny
LarryXz skrev:
Antagligen ingen elektriker som utfört installationen.
Det är väl inte säkert?
Är rummet ojordat i övrigt, så ska ju inte jord användas om man kompletterar med uttag. Och kanske fanns där ingen jord framdragen till dosan där man drog den nya kabeln. Är det inte då en rätt god idé att klippa jordledaren för att undvika att någon i framtiden tror att där är jord framdraget?
Re: Mäter fas mot jord, 0 volt?!
Postat: 14 februari 2016, 14:07:05
av Purre
Fas - Nolla = 230V
Fas - Jord = 230V
Nolla - Jord = 0V
Normalt sett.