Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 18:05:50
av Persson92
Hej!

Jag har köpt fyra stycken Philips SW700/750 högtalare. En av dessa vill jag ha i badrummet så man kan dansa loss även där :happy:

I badrummet finns endast ett uttag där det står "Endast för rakapparat 110V". Vad jag kunnat läsa mig till är den uppmaningen en gammal text från då elektriska apparater var gjorda på ett annat sätt.

På uttaget står även: 20VA 220/110V 50Hz.

Droppen på uttaget antar jag står för att det är godkänt i våtrum. Eller iallafall att det var det då det installerades. Det är en ganska gammal lägenhet (allt utom kök är ojordat).

Vad gäller själva utformningen på uttaget har jag pratat runt och sökt efter svar och som jag förstår det ska transformatorn passa direkt in i uttaget?

uttag.jpg
Högtalaren använder en transformator som klarar 100-240V 50Hz 1.1A Max.
transformator.jpg
Eftersom högtalaren transformerar högspänning 110V till lågspänning 15V tror jag inte att det ska vara någon fara med fukten som uppkommer i badrummet. Men jag vill ändå höra mig för. Låt t.ex säga att jag tappar ner högtalaren i ett fyllt badkar medan den är ikopplad i uttaget. Förutom att en säkring i proppskåpet smäller av (samt i uttaget?), så skulle det väl inte vara en fara för mig eftersom det gäller 15V?.

Dessutom ska det finnas regler på avstånd och liknande, om jag inte har fel för mig? Högtalaren ska stå ovanpå badrumsskåpet (som i sin tur är placerat över vasken).
badrum.jpg

Så vad säger ni?

* Är det riskfritt att placera högtalaren i badrummet?
* Kan transformatorn klara av uttaget enligt specifikationerna?

/Persson[/size]

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 18:35:22
av TomasL
Varför så förb stor text?
Nej, det kommer sannolikt inte funka, risken finns att adaptern drar mer än vad trafon i rakuttaget klarar.

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 18:50:49
av Retroperra
Din högtalare behöver 1.1A, ditt uttag levererar ca 0,2 A, så kan man sammanfatta problemet,
Men - ett riktigt fultips - du har säkert 230V i taket, via lyset...

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 18:51:46
av svanted
vill du att någon här ska ta hypotetiskt ansvar för om någon dör av elchock i ditt badrum?
det kommer inte att hända...
rent tekniskt kommer det nog att fungera...
uttaget klarar visserligen mindre effekt än vad adapter gör men 20 watt är ganska hög musik i ett badrum, så högt kommer du nog inte att spela...
vad gäller att doppa högtalaren så är det ju inte bra men knappast dödligt, fast ingen här vill nog garantera det...
varför inte korta av kabeln från adaptern så att inte högtalaren når till badkaret.
den kommer nog att slita ner högtalaren från skåpet när någon tappar den, om det måste ryckas ur varje gång någon ska raka sig....

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 19:01:35
av Nerre
Persson92 skrev: I badrummet finns endast ett uttag där det står "Endast för rakapparat 110V". Vad jag kunnat läsa mig till är den uppmaningen en gammal text från då elektriska apparater var gjorda på ett annat sätt.
Nej, den uppmaningen är för att uttaget inte klarar att driva annat än en rakapparat. Möjligen kan det klara en eltandborste också.

På uttaget står även: 20VA 220/110V 50Hz.
Vilket innebär att du inte kan/får ansluta något som drar mer än 20 VA (motsvarar 20 W). Eller 0,18 A.
Droppen på uttaget antar jag står för att det är godkänt i våtrum.
Nej, droppen betyder stänkskyddat (eller nåt sånt, jag är inte helt hundra på de gamla beteckningarna). Finns även två droppar som då tål mer vatten (strilskyddat?).

Det är alltså föregångaren till IP-klassning.
* Är det riskfritt att placera högtalaren i badrummet?
* Kan transformatorn klara av uttaget enligt specifikationerna?
Svaret på bägge frågorna är Nej.

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 21:47:26
av hanzibal
Djäsiken vad ineffektiv den där väggvårtan måste vara. Mät upp verklig strömförbruking på dc-sidan, den lär dra långt under 2A. Överväg sedan att skaffa en switchad vårta som ger 15Vdc och erforderlig ström utan att överbelasta uttaget.

Det bör vara helt ofarligt att tappa ner högtalaren i badvattnet.

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 21:47:56
av MadModder
Rakuttaget ser ut att sitta i zon 3 (ser inte vad som finns till vänster), i vilken det får sitta utrustning med endast IP-klass 21.

Se denna översikt: http://www.inred.se/content/7-ip-klass

Så isf skulle du kunna anlita en elektriker som plockar bort isolationstrafon och sätter dit ett vanligt eluttag. Och om det inte finns JFB i centralen då såklart installera en sådan.

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 30 januari 2016, 22:06:53
av hanzibal
Ja, detta vore absolut bästa sättet. Så är det gjort i vårt badrum (byggt 08).

Annars gillar jag tipset om att gå från takarmaturen under förutsättning att man då även monterar högtalaren i taket på ett robust sätt. Kanske har den fjärrkontroll?

Lite synd dock att inte kunna släcka ner utan att fimpa stämningsmusiken när man väl fått med bruden, tänt levande ljus, strött ut rosblad och allt :-)

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 31 januari 2016, 00:23:59
av Biker
Ja typ Celine diång och man hånglar som fan :D

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 31 januari 2016, 00:44:42
av hanzibal
:lol:

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 31 januari 2016, 09:05:51
av HUGGBÄVERN
Men har det inte funnits toapappershållare med inbyggd radio?

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 31 januari 2016, 19:21:14
av Sparky
Jorå, men var inte dom batteridrivna?

Själv har jag sett på hanzibal's projekt med "dassmusik" och funderar på att göra nåt liknande här hemma, där endast högtalarkablarna går in till takhögtalare i våtrummet.

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 2 februari 2016, 21:51:40
av MiaM
En droppe som på denna och två droppar som man kan se på andra grejer är äldre föregångare/varianter till dagens IP-klasser. Jag tror att två droppar motsvarar IP65, minns inte vad en motsvarar.

Det kan bli rätt dyrt att byta uttaget mot ett 230V-uttag. Förutom att det behövs jordfelsbrytare så behövs då även skyddsjord. Förvisso finns uttag som endast tar eurokontakter men det finns inget undantag från skyddsjord för de - skyddsjord måste ändå vara framdraget till dosan bakom uttaget om man ska följa reglerna.

Jag håller med hanzibal - mät upp hur mycket ström den drar. Fast jag sträcker mig till att du bör mäta även på 230/110V-sidan av nätadaptern. Den där siffran om 1,1A max är nog toppströmmen som uppstår när adaptern har helt urladdad glättningskondensator och ansluts i ett vägguttag där 240V-matning ligger precis på toppen av sin vågform. Med 110V och den höga "förimpedansen" i den klena rakapparattrafon så blir denna toppström dessutom klart lägre.

Men nätdelen ska kunna ge 15V 2A. Om högtalaren faktiskt drar så mycket som 2A vid 15V när du spelar för fullt så överbelastar du uttaget även om nätdelen har 100% verkningsgrad.

Om du inte spelar musik helt utan dynamik på det allra högsta så kommer snitteffekten vara lägre. För en transformator så är det snitteffekt över lite tid som är gränsen för max belastning. Åtminstone vissa sånahär rakapparatuttag har en självåterställande termosäkring som skydd. Om den löser ut så bör du givetvis lasta uttaget lindrigare.

Om strömmen verkligen inte räcker och du vill använda just den högtalaren så kan du kanske fixa någon koppling med batterier som driver högtalaren och som laddas av en laddare som aldrig drar mer än 20W.

P.S. om du snickrar ihop något som bara tål 110V så märk för sjutton stickkontakten väl (eller sätt på en amerikansk stickkontakt) så att det inte kopplas fel.

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 2 februari 2016, 23:19:32
av mrfrenzy
Detta var nytt för mig, vilken regel säger att det ska ligga en oansluten skyddsledare bakom en apparat som inte kräver skyddsjord?
Gäller det isf också strömbrytare och fast installerade dubbelisolerade maskiner?

Re: Högtalare i badrum - 110 Volt

Postat: 3 februari 2016, 11:41:49
av Nerre
Som jag tolkar det är det bakom UTTAG ska det finnas dragen skyddsjord, antagligen eftersom klass 0 inte får nyinstalleras.

Att dra utan skyddsjord innebär att det bara får sitta klass II-uttag där och jag antar att de resonerat att det är för stor risk att folk byter till klass I och struntar i att det inte är framdragen skyddsjord.