Sida 1 av 1

trasig powerware UPS

Postat: 19 januari 2016, 10:58:19
av svanted
har en powerware 9305 UPS med fel "Inverter Failure",
någon här som har erfarenheter?
bär mig emot att bara skrota den, men att repa den utan schema eller manual :lol: den ser ut som ett kärnkraftverk inuti...

Re: trasig powerware UPS

Postat: 19 januari 2016, 21:32:53
av xxargs
Är batterierna (tillräckligt) fräscha ?

Är inte batterierna OK så kan det vara allt ifrån stendött trots 230V inkopplat till skumma felmeddelande

Re: trasig powerware UPS

Postat: 22 januari 2016, 13:47:26
av svanted
japp, de är fräscha, typ något år gamla....
men jag har hittat en trasig IGBT, av modell SKM200GB125DM5,
nu råkar jag ha SKM200GB063D liggandes, inköpt på forumet :) , och frågan är om den går att använda?
den tål hälften så hög spänning 600 jfr 1250V, men spänningen på primären är 350V så det borde räcka,
men det förefaller som att de är långsammare,
jag har ingen aning om frekvenserna i UPSen?
någon som har tips?

edit:
har inte hittat data på DMS200GB125DM5 men på DMS200GB125D och de är typ 10ggr snabbare än DMS200GB063D

ska man våga testa?

Re: trasig powerware UPS

Postat: 22 januari 2016, 20:58:37
av Tekko
Du har ju inte direkt nåt att loosa på det.

Dock har jag sett många upsar med split supply likt en klass d stärk = 640-700 VDC totalt mellan matningarna.

Re: trasig powerware UPS

Postat: 23 januari 2016, 09:41:55
av svanted
vet inte varför jag ens funderar på att försöka reparera aset,
men jag tycker det är ett exempel på tidens totalt vansinniga slit och släng mentalitet...
"out of life" säger tillverkaren och kunderna förväntas bara skrota dem...
och jag kommer ju inte ha nytta av den fungerande öht,
om inte kommer den nog att hamna i "bra-och-ha" förrådet hemma.. :oops:
men man kanske kan sälja den?


jo det ligger 660V totalt över IGBTn men 330V över varje kollektor/emitter där specen säger max 600V, det vore bra om
den bara fungerade att testa med så kan man beställa rätt typ då man vet att det inte är flera fel.

någon kan hjälpa mig med:
vilka spänningar ligger över drivningen, pinne 6 och 7?
Screen Shot 2016-01-23 at 8.42.06 AM.png
7 verkar ju ligga ihop med emittern på -330V,
men gaten?
på den trasiga var det kortis mellan 6 och 7 alltså ligger även pin 6 på -330V,

om nu IGBTn pajjat först kan då -330V på gaten pajjat drivkortet?

Re: trasig powerware UPS

Postat: 23 januari 2016, 14:59:21
av Tekko
På de upsar jag meckat i så har gate drivningen vart optoisolerad mha HP/Avago HCPL3120 och dylikt, så ja de drivarna är veck och behöver bytas. Vanligast är att högsidesdrivaren pajjar, men det händer även att lådsidesdrivaren följer med i vissa fall.

På en halvbrygga ligger low side på -330V med en gate driv spänning på 12-20V, high side skiftar mellan -330V och +330V då den har sin jordreferens på switchnoden(utgången)

Re: trasig powerware UPS

Postat: 23 januari 2016, 16:14:29
av svanted
tack, får gå igenom hela drivsteget...
och givetvis ligger 660v periodvis över båda C-E övergångarna...
så det går inte att ens testa med den 600V IGBT jag hade, :(
var man nu hittar en 1250V billigast....
de jag har hittat kostar typ en tusing styck....

edit:
väldigt lockande att beställa från Malaysia för 700:-
"Original SKM200GB125DM5 IGBT module for Semikron"
jojjo...