Sida 1 av 1

Ryggningsavstånd i industrin

Postat: 25 september 2015, 07:13:17
av Anders64
Hej
Håller på med ett projekt i industrin där jag hävdar att man måste ha minst 1000 mm ryggningsavstånd medan underleverantøren hävdar att bara man kan øppna dørren är det tillräckligt. Men jag hittar bara regler i text som gäller kontor och bostäder. Var hittar jag en lag eller tvingande regel om detta.

Re: Ryggningsavstånd i industrin

Postat: 25 september 2015, 07:27:48
av prototypen
Det har funnits ett krav på 1200 mm utrymme framför apparatskåpet men det är tydligen borta numera. Nu ska det vara så pass mycket utrymme att man ska kunna backa ut från skåpet och komma loss. Det är bara se hur långa armar man har.

Protte

Re: Ryggningsavstånd i industrin

Postat: 25 september 2015, 13:40:54
av Anders64
Sorgligt!
Betyder att 800 mm avstånd med 600 mm dörrar öppna ut i en utrymningsväg är ok. :evil:

Re: Ryggningsavstånd i industrin

Postat: 25 september 2015, 13:48:20
av TomasL
Nja, det är ju kunden som bestämmer.
Elsäkerhetsverket skrev:Fritt utrymme framför kopplingsutrustningar regleras i standarden SS 437 01 52, kapitel.4. Där anges att det ska vara ett fritt utrymme på minst 1200 millimeter framför en kopplingsutrustning med stängd dörr.

Väljer man att frångå standarden så ska avvikelsen riskbedömas och åtgärder vidtas så att säkerhetsnivån minst motsvarar standardens.
Den ersätts 2015-10-01 av SS 437 01 02