Sida 1 av 1

Vilken typ av temp-sensor till PID kontroller?

Postat: 20 augusti 2015, 19:28:32
av hyperion
Jag har en Omron E5CC-RX3A5M-000 PID kontroller:
http://www.newark.com/omron-industrial- ... dp/05W3885

Temperaturområde kan vi säga är 100-350 grader. Är det lite strunt samma ifall man skaffar en thermocouple probe eller PT100?

Det jag undrar är vilken typ av temp-sensor jag bör använda för bäst resultat. Temp-sensorn ska sitta så långt ner som möjligt på detta uppvärmda munstycke jag gjort:
Munstycke.jpg
Värmeelementet har en innerdiameter på 56mm för att ge en uppfattning av hur stort munstycket är.

Re: Vilken typ av temp-sensor till PID kontroller?

Postat: 20 augusti 2015, 20:33:04
av hcb
Om jag tolkar databladet på http://www.farnell.com/datasheets/1633226.pdf rätt skall du kunna använda både termoelement och motståndstermometrar.

Edit: vad som är bäst törs jag inte svara på. PT100/1000-sensorer borde vara absolutkalibrerade, termoelement måste alltid jämföras med ett referensställe ("cold junction"), så jag skulle nog säga PT100 från en känd leverantör. TomasL kanske har litet synpunkter?

Re: Vilken typ av temp-sensor till PID kontroller?

Postat: 20 augusti 2015, 20:45:59
av hyperion
Ja det är jag med på, tänkte mer på vilken typ som lämpar sig bäst till min applikation.

Re: Vilken typ av temp-sensor till PID kontroller?

Postat: 20 augusti 2015, 21:16:46
av konig7070
Fast du har ju inte beskrivit vad din applikation är för nått, och ingen kravspec. på vad du behöver?
Noggrannhet, stabilitet över tid, dötid?

Re: Vilken typ av temp-sensor till PID kontroller?

Postat: 20 augusti 2015, 21:19:59
av hyperion
Det är för att jag inte vet vad jag behöver för: "noggrannhet, stabilitet över tid, dötid"

munstycket ska användas för att smälta plast. Det är på hobbynivå så jag kände väl att en riktig kravspec var lite overkill. Kör väl med en billig K-type thermocouple från kina och ser hur det går.

Re: Vilken typ av temp-sensor till PID kontroller?

Postat: 20 augusti 2015, 22:34:33
av rikkitikkitavi
Med en billig termoelement typ K kanske du har 1-2C mätfel. Med PT100 < 1C.

PT100 bör vara mera stabilt över tid.

Eftersom det är en försvarlig klump metall tror jag att dess termiska tröghet kommer svampa ut ev tröghet i PT100 , som är lite långsammare än termoelement så sensorn är större.

skall sensron sitta på ytan? isåfall måste du isolera huvudet, annars blir det mycket stora mätfel.

Re: Vilken typ av temp-sensor till PID kontroller?

Postat: 20 augusti 2015, 22:39:14
av hyperion
Mätfel på 2 grader är ju inga problem i detta fall.

Sensorn kommer sitta innuti munstycket nere vid "pipen". Testar nog med termoelement först då jag har ett par sådana.