Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 4 juni 2015, 15:44:23
av Ante2
Har en fläkt till en punktutsug som jag funderar på om man kan frekvensstyra för att öka luftflödet. Sitter en 750w tre-fas elmotor som driver fläkten nu. Hittade en gammal frekvensomriktare som borde gå att använda.
Håller en vanlig elmotor för frekvenser högre än 50Hz? Hur högt i frekvens kan man gå?

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 4 juni 2015, 16:09:57
av jockysoft
dra upp den i 60hz brukar i allmänhet inte vara bekymmer.
högre beror på motor.

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 4 juni 2015, 16:10:58
av barbarossa
Någongång kommer fläkten att sprängas. Det är lite farligt att ta reda på när.

//A

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 4 juni 2015, 23:09:13
av SeniorLemuren
Om fläkten är anpassad till motorn från början så borde effektuttaget på motorn ligga nära gränsen för vad den klarar att driva. Mät strömmen och kolla på motorskylten så ser du om det finns mer effekt att ta ut innan du lägger ner pengar på en frekvensomvandlare.

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 5 juni 2015, 06:00:56
av barbarossa
Det beror på hur pass strypt den är av slang, kanaler och filter. Om den är mycket strypt, drar motorn mindre ström.

Det är en relativt liten fläkt för ett punktutsug. Vad används den till?, lödning? Om det är svetsning bör du leta efter en större fläkt istället och sätta in 160 mm kanaler.

Impellern är däremot säkert konstruerad för 50 Hz. Om du varvar tillräckligt högt kommer den att gå sönder och skicka iväg splitter.

//A

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 5 juni 2015, 07:20:00
av AlterEgo
Motorn borde klara att köras på 60 Hz. Men sen kommer allt det andra in... Helt klart är det så att högre varv ger mer flöde, men kanske inte så mycket mer. Teoretiskt skulle du få 20% mer flöde genom att köra på 60 Hz men du kanske hamnar på mindre under 10 i den totala anläggningen. Nu vet jag inte hur det ser ut och dessutom har sysslat mer med frekvensstyrda pumpar än med fläktar, men sådana system brukar det finnas andra åtgärder som ger mer skjuts på vattnet än att skruva upp frekvensen.

Att sedan många pumpar måste tvingas upp i varvtal motsvarande 55-60Hz för att dom skall leverera vad tillverkaren lovat är en annan historia.

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 5 juni 2015, 08:32:50
av rikkitikkitavi
Flödet ~varvtalet
Trycket ~varvtalet ^2
Effekten~varvtalet ^3

Varvtal ~frekvens

Antar asynkronmotor och vanlig centrifugalfläkt

Som föregående skrev så tjänar du inte så mycket på att varva upp. Se istället till att minska tryckfallen.

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 5 juni 2015, 10:46:07
av SeniorLemuren
barbarossa skrev:Det beror på hur pass strypt den är av slang, kanaler och filter. Om den är mycket strypt, drar motorn mindre ström.
Det är ju precis därför jag menar att man skall börja med att ta reda på hur mycket ström den tar i nuläget innan man gör något annat.

Re: Frekvensstyra fläkt till utsug

Postat: 5 juni 2015, 10:59:50
av barbarossa
Ja, du förstår det, men det är inte alla som vet att strypta radialfläktar drar mindre ström än friflödande.