Sida 1 av 2
Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 23 maj 2015, 23:38:35
av MatsN
Fick Generalkortis i en laddare till skruvdragaren. Nu verkar varenda nätdel som varit ipluggad ha brunnit. Hörde det lät på övervåningen och det var pojkens tv som började spraka. Sen såg jag att det rök ur laddaren.
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 23 maj 2015, 23:45:43
av Klas-Kenny
Hur vet du att just den laddaren är källan till det hela?
Om många nätdelar brunnit samtidigt kan väl den laddaren bara vara en i mängden. Eller?
Var jag vill komma, är att jag tror att problemet beror på något annat, kanske större problem. Dålig nolla i centralen kanske?
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 23 maj 2015, 23:45:58
av MatsN
Och varför fick inte säkringen vid kortis? Blir ny central imorrn. Denna gång med jordfelsbrytare!
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 00:23:34
av mrfrenzy
Jordfelsbrytare är jättebra för personskydd, men i det här fallet hade det knappast gjort någon skillnad. Förmodligen var det en överspänning alltså skulle ett åskskydd ha hjälpt.
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 00:31:32
av MatsN
Det mesta verkar då vara grillat

Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 01:24:47
av MiaM
Tråkigt. Det kan ha varit så att nollan eller PEN lossat. Då blir spänningen mellan fas och nolla vad som helst mellan 0 och 400V. Om det är PEN (och inte "bara" nollan) som lossat så blir dessutom allt skyddsjordat strömförande!
Det kan vara fel före huset, d.v.s. hos elleverantören.
Bäst är att ta ut en elektriker och inte lita på något elektriskt före elektrikern tittat på det.
Om du törs ge dig på nåt själv så kan du stoppa ner nån slags spett i marken och voltmäta mellan det och skalet på skåpet där elmätaren sitter, om den sitter utomhus. Om du har mer än någon/några enstaka volt så bör du försöka få nån slags åtgärd akut. Rör givetvis inte skåpet då. I så fall kan du nog ringa elleverantören och fråga om de känner till något fel och lämna någon slags halv felanmälan, d.v.s. beskriva det du kommit fram till men säga att du inte vågat titta inne i skåpet. (Ja, du bör alltså inte våga titta i skåpet, en elektriker har däremot utbildning för farorna att rota i elinstallationer när strömmen är på och borde veta t.ex. hur man på ett rätt säkert sätt öppnar skåpet, antagligen t.ex. med isolerande handskar o.s.v.).
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 02:11:49
av qx5
Vad kallas sådant skydd som bryter vid "lös nolla" ..?
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 10:31:59
av Nerre
Finns väl inget sånt skydd? Det är väl just därför det ställs extra krav på PEN-ledaren?
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 11:36:06
av grym
till viss del kan man få till det med överspänningsskydd
hellre en blåst säkring än brunna prylar
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 11:50:54
av Kjelle
Börja med och be någon behörig kolla elcentralen, är nollan dragen ordentligt ?
Dra ALLA skruvar i centralen, ta loss säkringarna, kolla så passdelarna sitter ordentligt.
Något som luktar bränt ?
Blinkar lampor starkare så kan det vara ett nollfel, slocknar dom så är det glappkontakt i någon av fasledarna.
Kjelle
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 12:00:30
av mrfrenzy
Ett mellanskydd aktiveras om fasspänningen överstiger 275V i mer än 20nanosekunder. Det skyddar mot väldigt mycket om det är korrekt inkopplat.
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 16:42:37
av MatsN
Var nollan efter mätaren som låg lite in på höljet.
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 16:50:41
av danei
Jag fattade inte riktigt den förklaringen. Var det inte skalat ordentligt så att nollan var isolerad i anslutningen?
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 17:33:20
av Seroster
Jag tolkar det som spännt i plasten.
Re: Vad kan trasig laddare ställa till med?
Postat: 24 maj 2015, 18:18:44
av Sverige