Sida 1 av 2
Isolationstransformator - fast installation
Postat: 18 april 2015, 20:16:51
av Immersed
Hej, jag har byggt en studio de senaste åren. Jag byggde ut nya rum i anslutning till mina släktingars (mindre) industri och nu är det dags att dra in el. Vi kommer givetvis använda en certifierad elektriker.
Jag använder redan studion idag men drar då in ström via sladd och det uppstår en del brum i mina högtalare.
Saken är den att ibland när jag kört ljud live har jag haft med mig en isolationstransformator som jag kunnat använda för att undvika elbrum i ljudanläggningen. Jag har en tanke att jag skulle vilja ha en fast installation av en isolationstransformator före alla el-uttag i studion (el-centralen är precis utanför studion så det blir perfekt).
Vad ska man köpa för något? Det finns ju en del på Elfa men jag är inte kunnig nog att välja rätt. Det verkar också som om mycket används till båtar och jag behöver nog en rätt kraftig sak om den ge "flytande el" till i 3 studiorum.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... lrRows=100
Tacksam för svar
Mvh
Fredrik
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 18 april 2015, 20:36:53
av grym
välkommen till forumet
vilken effekt är du ute efter?
personligen hadde jag kört med lösa förgreningsuttag modell industri och det kopplat på en trafo
skulle även undvika att ha belysning på samma el som ljud ,om man inte bara kör med glödlampor
har även en 1.5kva konstanspänningstrafo liggades, tror den är med i i någon säljtråd med, den dämpar störningar bra
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 18 april 2015, 20:40:21
av danei
Vad vill du uppnå med trafon?
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 18 april 2015, 23:02:59
av Immersed
Jag är som sagt var inte särskilt kunnig i el-teknik. Men visst, lampor kommer inte gå på samma fas som resten av elen i studion. Eftersom jag haft en del jord-brum när jag tagit ström från ett strömuttag i närliggande rum vill jag få bort detta. Funderar också på om det blir större problem eftersom det ligger i en industri, läste något om det...
En bekant har rekommenderat att använda "flytande jord" för att få bort jordstörningar vilket så vitt jag vet man skapar genom en isolationstransformator?
Jag har använt en sådan här mobilt men nu vill jag ju lösa problemen permanent i en lokal:
http://www.tramoetv.se/Transformatorer/UTKO.htm
Finns det andra lösningar är jag givetvis öppen för förslag.
Tack
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 08:15:39
av gunnerfeldt
Du behöver inte någon isolerad nätspänning för att få brumfritt ljud. Du måste dock undvika jordloopar. Läs detta:
http://greghanksdesign.com/Documents/Gr ... Primer.PDF
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 09:26:35
av Mindmapper
Immersed skrev:Jag är som sagt var inte särskilt kunnig i el-teknik. Men visst, lampor kommer inte gå på samma fas som resten av elen i studion. Eftersom jag haft en del jord-brum när jag tagit ström från ett strömuttag i närliggande rum vill jag få bort detta. Funderar också på om det blir större problem eftersom det ligger i en industri, läste något om det...
En bekant har rekommenderat att använda "flytande jord" för att få bort jordstörningar vilket så vitt jag vet man skapar genom en isolationstransformator?
Jag har använt en sådan här mobilt men nu vill jag ju lösa problemen permanent i en lokal:
http://www.tramoetv.se/Transformatorer/UTKO.htm
Finns det andra lösningar är jag givetvis öppen för förslag.
Tack
Tycker att det ser livsfarligt ut. Jag kan aldrig tänka mig att det är tillåtet i en permanent installation. Med alla kablar i en studio så är det lätt hänt att det blir överledning i en kabel till skärm och något blir spänningsförande. Börja med att se över alla kablar så att de inte kan ge upphov till jordslingor.
Vad säger starkströmsföreskrifterna om en sådan lösning?
Tramo har ju inte gett några speciella råd för installationen. Vänd dig även till dom och hör vilka lösningar de har på ditt problem. Ta det gärna skriftligt.
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 09:36:22
av Nerre
Om transformatorn ändå släpper igenom skyddsjord så lär det inte kunna bli farligt, men samtidigt lär ju inte problemet med brum minska just eftersom jorden släpps igenom rakt av.
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 10:24:08
av SM7CZR
Vad är det som brummar egentligen? Om det är musikinstrumenten så är det dessa som skall åtgärdas.
Låt elektrikern installera el i studion enligt konstens alla regler.
Blir det brum sedan, så tänk på att det finns gitarrer och elbasar som inte är optimalt skärmade inuti själva instrumentet.
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 10:28:06
av Mindmapper
Nerre skrev:Om transformatorn ändå släpper igenom skyddsjord så lär det inte kunna bli farligt, men samtidigt lär ju inte problemet med brum minska just eftersom jorden släpps igenom rakt av.
I det här fallet verkar den enligt produktbladet separera skydsjordarna på primär och sekundär sidorna, sk. flytande jord.
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 10:38:40
av superx
Börja med att ta reda på varför det brummar. Tror garanterat det finns enklarare lösningar på problemet.
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 14:39:12
av Platis
Vid flytande jord, vilken jord är kopplad till transformatorkärnan?
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 22:45:04
av MiaM
Immersed skrev:Hej, jag har byggt en studio de senaste åren. Jag byggde ut nya rum i anslutning till mina släktingars (mindre) industri och nu är det dags att dra in el. Vi kommer givetvis använda en certifierad elektriker.
Jag använder redan studion idag men drar då in ström via sladd och det uppstår en del brum i mina högtalare.
Saken är den att ibland när jag kört ljud live har jag haft med mig en isolationstransformator som jag kunnat använda för att undvika elbrum i ljudanläggningen. Jag har en tanke att jag skulle vilja ha en fast installation av en isolationstransformator före alla el-uttag i studion (el-centralen är precis utanför studion så det blir perfekt).
Att ha en studio invid elcentralen i en industri är kanske inte säkraste sättet att slippa brum
Börja med att fundera på varför du får brum när du kör med en provisorisk skarvsladd. Om du inte kan bli av med brummet när du har en enda skarvsladd som matar allt i studion så lär det bli svårt att få det brumfritt med en permanent installation.
I värsta fall kan du bli tvungen att skärma av studion genom att klä vägg med järnplåt eller liknande.
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 19 april 2015, 23:56:07
av Immersed
Ja, det är just detta jag är rädd för. Men jag var faktiskt nere idag och spelade in lite trummor och det mindre brum än tidigare (märk väl att det aldrig blivit några problem med det inspelade materialet utan bara ovanligt mycket brum i mina monitorer). Men jag vill ha det så bra som möjligt permanent. Tack för alla tankar och råd.
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 20 april 2015, 07:10:16
av superx
Då så! Då kan du lägga ned tanken på isolationstrafo. Kanske behövs det en trafo på line-utgångarna som driver monitorerna. Är dessa balanserade?
Re: Isolationstransformator - fast installation
Postat: 20 april 2015, 13:17:00
av Radiogossen
Poängen med en fulltrafo/isolationstrafo är att den är galvaniskt skild från övriga nätet och då ska ju inte jordledningen med.
Jag använder en isolationstrafo i min studio men då är bara mixerbordet/ljudinterfacet kopplad till den. Datorerna är anslutet till vanliga nätet med jord.
Alltså uppstår inga jordloopar.
Andra förespråkar att allt ska vara jordat (via nätet) och att det då löser sig.