Snubber krets ( RC krets) för kontaktor relä !
Postat: 7 april 2015, 10:47:33
Har en Telemecanique LC1 D09 M7 med 230 VAC drivspole, som jag tänker ansluta till en relä utgång från en PLC. Och min fråga är hur man räknar ut kondensator och motstånds värde, så att RC kretsen filtrerar bort spänningstoppar som uppstår när man slår i från spolen
och då kan slita och kanske också sänka livslängden på PLC'ns relä utgång som är specificerad till att kunna bryta max 240 VAC/3A vid induktiv last. Jag har googlat en del på detta ämne, men är lite fundersam fortfarande. Det nämns bland annat att kondensatorn som referensvärde bör ligga på ca 0,1 microfarad och att man skall beräkna ett medelvärde på motståndet utifrån switch strömmen som bildas när man drar spolen. RC kretsen skall kopplas parallellt med spolen eller kontakterna på reläet i PLC'n.
Är det någon som har erfarenhet av detta?.
mvh
Ray
och då kan slita och kanske också sänka livslängden på PLC'ns relä utgång som är specificerad till att kunna bryta max 240 VAC/3A vid induktiv last. Jag har googlat en del på detta ämne, men är lite fundersam fortfarande. Det nämns bland annat att kondensatorn som referensvärde bör ligga på ca 0,1 microfarad och att man skall beräkna ett medelvärde på motståndet utifrån switch strömmen som bildas när man drar spolen. RC kretsen skall kopplas parallellt med spolen eller kontakterna på reläet i PLC'n.
Är det någon som har erfarenhet av detta?.
mvh
Ray