Sida 1 av 2
Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 7 februari 2015, 21:04:19
av qx5
Såg att det numera är krav på att fjärrvärmerören ansluts till fastigheters potentialutjämning:
Teknisk standard för Fjärrvärmecentralen (daterat 2013-06-11)
Sid 5:
2.2 POTENTIALUTJÄMNING
Vid äldre fastigheter finns normalt ingen potentialutjämning och därmed inga krav på potentialutjämning av fjärrvärmerören. Vid anslutning av nya fastigheter ska fjärrvärmerören anslutas till den gemensamma potentialutjämning som gäller för fastigheten. Detta ska utformas enligt de metoder som föreslås i starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 och SEK:s handbok 413 ”Potentialutjämning i byggnader”, och enl. anordningar enligt Södertörns Fjärrvärmes typritningar.
En frågeställning är om inte det medför risker för gigantiska jordströmmar i komplexa mönster och korrosion? Samt att det är något man kanske behöver ta hänsyn till vid konstruktion och installation av elektriska produkter.
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 7 februari 2015, 22:43:22
av mrfrenzy
Centralen ska potentialutjämnas så installatören inte råkar illa ut. Rören från fjärrvärmeverk brukar väl vara i plastmaterial?
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 7 februari 2015, 22:49:10
av MadModder
Har aldrig sett sådana rör i plast.

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 7 februari 2015, 22:49:51
av TomasL
Nja, det är i 101 fall av 100 stål, då temperaturerna kan vara rätt höga.
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 7 februari 2015, 22:54:27
av Sverige
Visst finns det lite plast på dom, men rören är metall...
http://images.cdn.yle.fi/image/upload/f ... c447a6.jpg
Det är väl inte direkt nytt att allt inkommande ska jordas...
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 00:01:07
av grottan
Är nog egentligen rätt klokt att rören potentialutjämnas med resten av elanläggningen, dom är ju inget annat än ett gigantiskt jordtag - då de allra flesta fastigheter är anslutna med 4-ledare (TN-C) i servisledningen så kommer mer eller mindre stor ström flyta genom fjärrvärmeröret.
Bäst vore förståss om rören var försedd med en isolerande packning (finns sådana) så man inte binder samman massa fastigheter med ett parallellt jordlinjenät.
Provade just att mäta med amperetången på rören hemma och det flyter mellan 2-3A mellan retur och framledning (!)
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 00:31:49
av E Kafeman
Fri energi?
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 00:49:20
av qx5
Det vart ganska mycket..

Hur mätte du förresten med tanke på att rörens diameter oftas överstiger normal tångamperemeter?
Är det ett villaområde, lägenhetsskrapor eller företagspark?
Långt mellan fastigheterna?
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 02:58:24
av grottan
Är ett villaområde, rören vid värmemängdmätaren ryms i en vanlig amperetång. Synd man inte mätte medan områdena var en autonom enhet med endast en elpanna som betjänade villorna - nu sitter allt samman med det stora rörledningsnätet.
tror jag skall ta och mäta lite till

Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 10:32:01
av limpan4all
Ganska lätt att mäta...
Linda 10 eller 100 varv runt rören se till att det är ett stort slack. Koppla in tången runt slacket, sedan är det bara att räkna.
Med samma metod kan man öka upplösningen på en strömtång. Linda många varv av den strömförande ledaren och koppla tången runt spolen som bildas.
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 13:11:33
av qx5
Kortsluten spole då?
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 13:18:57
av danei
Lindar du runt rören lär det inte induceras mycket ström.
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 14:22:12
av qx5
Korrekt metod är?
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 16:08:19
av E Kafeman
Metoden som avsågs var att bocka vattenrören till en slinga på 10 varv och mäta genom hela rörslingan med ampertången. Det ökar avläst ström 10 ggr.
Re: Jordning via fjärrvärmerör ett nytt krav
Postat: 8 februari 2015, 16:09:53
av TomasL
danei skrev:Lindar du runt rören lär det inte induceras mycket ström.
Tja, det är ju så en strömtransformator funkar.