Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 11:53:14
av hyperion
Har ett enkelt litet projekt jag tänkt göra men då jag aldrig gjort något som involverar DIN-skenor så tänkte jag kolla hur man "ska" göra innan jag drar igång.
Det är en väldigt enkel krets där jag har ett nödstopp, en ON-knapp med grön lampa och en OFF-knapp med röd lampa, ett relä (kontaktor?) och ett 24V nätaggregat.
När nödstoppet inte är aktiverat (kretsen bruten) så ska röda knappen/lampan lysa och nätaggregatet vara avstängt. Trycker man på gröna knappen så ska dess lampa tändas och den röda knappen/lampan slockna samt att nätaggregatet slås på.
Tror jag har tänkt rätt (se bild av klottrad skiss

)
Om inte så säg gärna till, har som sagt aldrig sysslat med sånt här tidigare.
DIN-koppling.jpg
Förutsatt att jag tänkt rätt, hur skulle en sådan krets se ut om någon som gjort det förr gjorde den? Jag har en DIN-skena, knapparna, 6st 2-poliga plintar, relä/kontaktor samt nätdel. Men ska man verkligen ansluta flera kablar på en och samma anslutning på en plint? Jag hade helst sett att jag hade 4-poliga plintar eller liknande så jag kunde bygla ihop flera utan att ha två ledare på samma anslutning.
Hur hade ni gjort? Hoppas någon har lust o skissa ner något på papper eller liknande så jag lätt kan förstå.
Tack på förhand.
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 11:56:40
av TomasL
Vad menar du med "DIN-Skena", normalt är det ju en Hatt-profil i stål, där man kan fästa olika apparater på, såsom radplint, reläer, kontaktorer MCBer osv, utan att behöva borra och skruva fast varje enskild apparat.
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 11:58:27
av TomasL
Och nej, den röda lampan kommer inte att lysa, då den måste få sin matning direkt från L1.
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 11:59:01
av hyperion
Ja det är en stålskena med "hattprofil"
Trodde det hette DIN-skena?
http://sv.wikipedia.org/wiki/DIN-skena
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:00:01
av hyperion
Den röda lampan får ju matning direkt från L1 via den NC 21/22 på reläet/kontaktorn?
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:01:03
av TomasL
Varför skulle det vara något speciellt med den, det är är ju bara ett apparatfäste, inget annat.
Och ja, den kallas allmänt för "Din-Skena".
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:01:37
av TomasL
hyperion skrev:Den röda lampan får ju matning direkt från L1 via den NC 21/22 på reläet/kontaktorn?
Jo, men du bryter ju matningen med E-Stop brytaren.
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:03:21
av hyperion
Ja alltså nödstoppet ska bryta "allt", när den är "utdragen" dvs. ej utlöst/aktiv och kretsen är redo att användas så ska röda lampan vara tänd. Ingen lampa ska vara tänd om nödstoppet är utlöst.
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:04:53
av hyperion
Jag borde kanske ritat nödstoppet som NC istället för NO?
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:09:48
av TomasL
Frågan är vad du menar?
När nödstoppet inte är aktiverat (kretsen bruten) så ska röda knappen/lampan lysa och nätaggregatet vara avstängt. Trycker man på gröna knappen så ska dess lampa tändas och den röda knappen/lampan slockna samt att nätaggregatet slås på.
Nödstoppsknappar är väl för det mesta en brytande funktion, av säkerhetsskäl.
Först läste jag det som att den röda lampan skall lysa när man trycker in nödstoppet (då är ju kretsen bruten).
Dock tror jag ddu menar att du vill ha indikation på om nätaggregatet är påslaget eller inte.
i så fall är det korrekt, förutom det att nödstoppet skall vara en brytande kontakt.
Dessutom kan det ju kanske vara bra med en "Av"-knapp för nätagget också, dvs en brytande funktion som bryter upp kontaktorns självhållning.
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:11:24
av hyperion
Brytande funktionen har den röda knappen K2?
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:12:36
av TomasL
Hurdå?
Dessutom får du ingen självhållning, och den gröna lampan lär knappast lysa.
Från K2 går du direkt till Kontaktorn K1.
Den gröna lampan lägger du över kontaktorn A1/A2
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:18:28
av hyperion
K1=grön knapp
K2=röd knapp
Båda knapparna är momentanknappar.
När K1 trycks ner aktiveras spolen A1/A2 och sluter kontakten 13/14 och 43/44, samt bryter kontakten 21/22
När K1 släpps så hålls spolen aktiv eftersom 13/14 är sluten
När K2 trycks ner så bryts matningen till spolen eftersom K2 är en NC kontakt.
Därmed bryts kontakten 13/14 och 43/44, men sluter kontakten 21/22
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:20:52
av TomasL
När K1 släpps så hålls spolen aktiv eftersom 13/14 är sluten
Nej, det gör den inte, eftersom du har en lampa i serie.
Det blir för lite ström/spänning för att hålla kontaktorn dragen.
Re: Hur kopplar jag på DIN skena?
Postat: 20 december 2014, 12:22:14
av Sverige
Praxis att man lägger (en eller) två trådar per skruvanslutning. Man kan "sy" ihop det.