Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:13:58
av säter
Jag har en enfas elpatron monterad i vattenradiatorn på kontoret.
Nu på kvällen tycker jag det började bli lite kallt i rummet.
Det sjudande ljudet från elpatronen hörs inte längre.

Jag har tagit av locket och mäter 230V AC på plinten till värmeslingan.
Med avstängd spänning, 55ohm på slingan.

Gör jag något fel när jag mäter?
Jag tycker det borde fungera.

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:15:16
av sodjan
Kanske tort i radiatorn? :-)

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:15:57
av danei
Det indikerar ju en effekt på ca. 1kW Det låter ju fullt rimligt. Konstigt att det inte funkar.

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:17:04
av ajje
Låter som om den är hel elektriskt sett.

Men sjudande ljud? Blir radiatorn varm? Är det tillräckligt med vatten i den?

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:18:59
av säter
sodjan skrev:Kanske tort i radiatorn? :-)
Jag var ner i pannrummet fyllde systemet tills säkerhetsventilen på tryckkärlet öppnade.
Därefter luftade jag radiatorn, men där kom enbart vatten.

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:20:59
av Sverige
Termostat?

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:26:10
av säter
Jag har en strömbrytare + en rumstermostat på väggen.
Sedan sitter det en termostat i elpatronen.

Lysdioden på rumstermostaten lyser och spänning finns till patronen.

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:31:27
av frownlayer
kan det vara dålig kontakt i termostaten, 230v kommer fram, men inte tillräckligt med ström.

koppla ur allt ström och sandpappra kontantytorna i termostaterna.

testa 230v direkt på patronen?

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 8 oktober 2014, 23:41:09
av säter
Nu börjar radiatorn kännas lite ljummen i toppen.
Kall nere vid patronen.
Men det är väl så det fungerar när det varma vattnet stiger.

Det är möjligt att det sjudande ljudet kommer först när vattnet blivit hett.
Jaja, någonting måste ha varit galet.
Man kan ju gissa på rumstermostaten.

Från termostaten hörs ett tydligt reläljud vid av/till.
Undrar om lysdioden sitter på manövern till relät eller på utgången?

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 9 oktober 2014, 07:17:57
av TomasL
Låna en tångamperemeter och mät strömmen genom elpatronen.

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 9 oktober 2014, 08:47:04
av MiaM
Om ventilen är öppen och cirkpumpen igång så kommer elpatronen försöka värma hela anläggningen och inte bara just det elementet.


Det här är ju termiskt sett rätt tröga saker, så det är väl fullt normalt att det tar en stund att värma upp elementet.

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 9 oktober 2014, 12:24:01
av säter
"Om ventilen är öppen och cirkpumpen igång så kommer elpatronen försöka värma hela anläggningen och inte bara just det elementet."
Ventilen måste vara stängd när man kör elpatronen.
Expansionen sker i returen.
Jag öppnar ventilen när jag kör pannan.

"Det här är ju termiskt sett rätt tröga saker, så det är väl fullt normalt att det tar en stund att värma upp elementet."
Naturligtvis. Det jag reagerade på var att elementet inte vart varmt i botten, i närheten av patronen.

Hur som helst, idag när jag kom till verkstaden var radiatorn kall.
Ingen spänning på patronen men lysdioden på rumstermostaten lyser.
Jag vred av och på strömbrytaren några gånger, då kom spänningen.

Vad jag kan förstå måste det vara dålig kontakt i rumstermostatens relä.
Relät var draget när jag kom, men ingen spänning ut.

Är detta något som går att fixa eller måste man byta hela rumstermostaten?

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 9 oktober 2014, 12:43:26
av sodjan
Det bör väl bero helt på reläet. Om det är av
standardtyp så kanske det kan bytas. Om inte, tja...

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 9 oktober 2014, 13:00:59
av säter
Termostaten ser ut så här.
002.JPG

Re: Uppmätning av elpatron

Postat: 9 oktober 2014, 13:04:58
av Nerre
Sitter nog inget relä i en sån, du får nog byta hela termostaten om den är dålig.