R t-lös strömförsörj...
Postat: 12 augusti 2014, 17:02:06
Hej!
Sitter, som nämnts tidigare i några inlägg, med ett gäng instuderingsuppgifter och försöker komma rätt med dem.. Men den stora osäkerheten biter sig fast och behöver nån/några att bolla med. Därför är forumet här som en guldgruva med duktigt folk! Så tackar ödmjukast för all hjälp och vägledning man kan få.
Uppgiften finns i länken nedan. Den handlar om resestiv transformatorlös strömförsörjning.
Har främst två funderingar om uppgiften:
1. Varför är frågan värd 4p? Oftast brukar poängen motsvara ungefär antalet moment som bör utföras för att kunna svara rätt på frågan. Upplever inte så många moment för att lösa uppgiften. Därav en viss osäkerhet.
2. Har jag resonerat rätt?
Min lösning:
Använde mig av databladet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00954A.pdf
* R i kretsen ska dimensioneras så att det förhindrar att för höga strömmar kommer in i kretsen och eventuellt förstör andra komponenter.
* Kretsen ger ut stabila spänningsvärden (Vout) om Iin är större eller lika med Iout. Därför antar ja om Iin ger ett lågt värde så är Iout lika eller lägre och därför inte kommer påverka övriga komponenter negativt.
* Det som ges i uppgiften är att 5V-reg finns. Den kräver inspänningar på ett spann mellan 5 till ca 18V (normalvärden för de flesta regulatorer). och låga inströmmar = mA.
* För att räkna ut R:s storlek valde ja samma värde som fanns i databladet, eftersom det ger låga strömmar i de exempelberäkningar som görs och därefter räknade enl. ekv. 12 i databladet:
VRMS = 230V
Vz = 6.8V
R = 2kohm x 1.1 = 2.2 kohm(antaget +/- 10% resistor)
Iin = (roten ur(2) x 230 - 6.8 )/2x2.2 = 72.4 mA
* För räkna dess effekttålighet anv. ekv 13 i databladet.
PRI = I^2R = V^2/R => (230^2/2k x 0.9) = 29 W
* Svaren från uträkningarna ger högre ström och effektvärden än i databladet. Men då används en högre inspänning in till denna krets än för den krets som finns i databladet. Därför kan förväntas högre effektvärden från denna krets, antar jag.
Bör man välja ett ännu högre värde för R i kretsen?
Har jag missat någon/några viktiga detaljer i mitt resonemang?
Som sagt om nån kan bekräfta eller dementera mina resonemang vore jag väldigt glad och tacksam för detta!
Sitter, som nämnts tidigare i några inlägg, med ett gäng instuderingsuppgifter och försöker komma rätt med dem.. Men den stora osäkerheten biter sig fast och behöver nån/några att bolla med. Därför är forumet här som en guldgruva med duktigt folk! Så tackar ödmjukast för all hjälp och vägledning man kan få.
Uppgiften finns i länken nedan. Den handlar om resestiv transformatorlös strömförsörjning.
Har främst två funderingar om uppgiften:
1. Varför är frågan värd 4p? Oftast brukar poängen motsvara ungefär antalet moment som bör utföras för att kunna svara rätt på frågan. Upplever inte så många moment för att lösa uppgiften. Därav en viss osäkerhet.
2. Har jag resonerat rätt?
Min lösning:
Använde mig av databladet:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00954A.pdf
* R i kretsen ska dimensioneras så att det förhindrar att för höga strömmar kommer in i kretsen och eventuellt förstör andra komponenter.
* Kretsen ger ut stabila spänningsvärden (Vout) om Iin är större eller lika med Iout. Därför antar ja om Iin ger ett lågt värde så är Iout lika eller lägre och därför inte kommer påverka övriga komponenter negativt.
* Det som ges i uppgiften är att 5V-reg finns. Den kräver inspänningar på ett spann mellan 5 till ca 18V (normalvärden för de flesta regulatorer). och låga inströmmar = mA.
* För att räkna ut R:s storlek valde ja samma värde som fanns i databladet, eftersom det ger låga strömmar i de exempelberäkningar som görs och därefter räknade enl. ekv. 12 i databladet:
VRMS = 230V
Vz = 6.8V
R = 2kohm x 1.1 = 2.2 kohm(antaget +/- 10% resistor)
Iin = (roten ur(2) x 230 - 6.8 )/2x2.2 = 72.4 mA
* För räkna dess effekttålighet anv. ekv 13 i databladet.
PRI = I^2R = V^2/R => (230^2/2k x 0.9) = 29 W
* Svaren från uträkningarna ger högre ström och effektvärden än i databladet. Men då används en högre inspänning in till denna krets än för den krets som finns i databladet. Därför kan förväntas högre effektvärden från denna krets, antar jag.
Bör man välja ett ännu högre värde för R i kretsen?
Har jag missat någon/några viktiga detaljer i mitt resonemang?
Som sagt om nån kan bekräfta eller dementera mina resonemang vore jag väldigt glad och tacksam för detta!