komponentet och maxström vid triacstyrning

Postat: 13 juli 2014, 14:56:35
av nibl
Hur fungerar strömmen vid triacstyrning. Om jag har en "dimmer" på 50%, då borde strömen halveras, men hur uppfattas den ur komponentsynpunkt. Toppen på sinuskurvan blir ju lika stor som utan styrningen.

Re: komponentet och maxström vid triacstyrning

Postat: 13 juli 2014, 15:30:19
av grym
lika stor som vanligt, eller större eller mindre beroende på lasttyp

fundera på vad som händer om man har kapacitiv last och tvära flanker

Re: komponentet och maxström vid triacstyrning

Postat: 13 juli 2014, 21:02:36
av Icecap
nibl: medelströmmen kan halveras, inte nödvändigtvis toppströmmen.

Re: komponentet och maxström vid triacstyrning

Postat: 13 juli 2014, 23:21:20
av xxargs
Vid resistiv last så går det att anta att toppströmmen blir samma som vid full pådrag.

men när det gäller induktiv last så kommer toppströmmen att bli mindre och med kapacitiv last betydlig högre - kanske våldsamt mycket högre att det blir värmeproblem i dimmern pga. strömsmällen var gång den tänder och laddar upp de ganska tomma kondingarna i lasten med närmast kortslutningsström och även uppvärmning av ledningar o kontakter av strömspikarna.